Oprettet 30. apr. 2019

Sikkerhedsventil

Stillet af lcfj Vand

Jeg er itvivl hvilken sikkerhedsventil der skal monteres i forbindelse med en Danfoss Redan Akvalux 2. varmeveksler til brugsvand. Jeg har problemer med at veksleren udvider sig og bliver utæt efter ca 2 års brug, er forbundet til br> rhus fjernvarme og vandforsyning. Ovennævnte har gentaget sig 3 gange og resulteret i udskiftning af 3 komplette nye vekslere. Med venlig hilsen Claus Jensen.

3 svar
№ 1

Svar af lcfj

lcfj

Der er monteret en 10 bar sikkerhedsventil.

№ 2

Svar af dan

dan Ekspert

hej velkommen til

det er selfølgelig ikke normalt at veksler skal udskiftes hvert 2 år så der må være en fejl i produktet

et anlæg som den bør kunne tåle over de 10 bar og det er her at en 10 bar sikkerheds ventil skal tage det over tryk for at ikke at belaste anlægget.

har du snakket med din montør om evt garanti inden for de 2 år?

prøv at kontake dem for at høre om de kan undersøge problemet

har du nogle billder som jeg kan se af installationen bare for at se om det er monteret korrekt

hvis du vil have at vi undersøger sagen og kontakter danfoss om løsning tager vi en mere pris også ringer jeg til dig for at få en snak om problemet inden jeg ringer til danfoss og tager en snak samt om en problemløsning

№ 3

Svar af dan

dan Ekspert

datablad på unit viser kun trykprøvning på 16  bar på fjernvarme siden men de beskriver ikke max tryk på brugsvand så det er værd at undersøge.

https://res.cloudinary.com/evoleska/image/upload/v1524335771/product/1578974.pdf