Shuntkreds hvæser
Hej VVS`er.
Min gulvarme kreds er ca. et år gammel og systemet virker som sådan helt fint. Det som undre mig lidt er min fremløbstemperatur "kun" er 25°C. Jeg kan læse mig frem til at den gerne må ligge på omkring 32-28°C hvilket også giver mening i forhold til termodynamikken.
Problemet opstår jeg hæver fremløbstemperaturen, eller prøver på det så hvæser termostatventilen ret meget. Jeg tænker vandstrømningshastigheden stiger over ventilen pga trykket fra fjernvarmesystemet. Eller måske tager jeg fejl?
Hvad i praksis kan jeg gøre for at afhjælpe problemet?

Svar af dan
Hej velkommen til
Prøv at tage thermostat af og give stift lidt motion ved at trykke på den nogle gange se om det virker
Svar af Tums
Hejsa.
det er afprøvet, men hjalp desværre ikke. Som sagt er systemet nyt og alt virker. Når jeg drejer på termostaten kan jeg både høre flowet og mærke varmen stige i grenrøret.
problemet er den hvæser eller ligefrem hyler efter kort tid. Sætter man en tryk for reguleringsventil ind foran shunten?
Svar af dan
Du kan også forsøge at skrue ned for pumpen ved at trykke på pil knappen
Svar af Tums
ja, jeg har lige ændret pumpe indstillingen fra så den kun lyser i trin 1. Lader faktisk til det hjælpe.. men skal den ikke lyse i gulvvarme ikonet også?
hvis jeg ændre den til ikonet med gulvvarme og trin 1 begynder den at hyle. 
Svar af dan
Du skal trykke så gulvvarme Icon lyser og så pumpe hastighed
Svar af dan
Tænker at du skal have fat i den vvs'er så han kan lave en reklamation på shunten det skal ikke være meningen med den hylle lyd bare med så i ikke kommer til at fryse
Svar af Tums
Ok. Jeg tager fat i wavin, da systemet er købte gennem dem.
tak for hjælpen indtil nu