Shuntkreds hvæser

Stillet af Tums Vand

Hej VVS`er. 

Min gulvarme kreds er ca. et år gammel og systemet virker som sådan helt fint. Det som undre mig lidt er min fremløbstemperatur "kun" er 25°C. Jeg kan læse mig frem til at den gerne må ligge på omkring 32-28°C hvilket også giver mening i forhold til termodynamikken. 

Problemet opstår jeg hæver fremløbstemperaturen, eller prøver på det så hvæser termostatventilen ret meget. Jeg tænker vandstrømningshastigheden stiger over ventilen pga trykket fra fjernvarmesystemet. Eller måske tager jeg fejl? 

Hvad i praksis kan jeg gøre for at afhjælpe problemet? 

 

a12a0044a49b0996b7d0d2407b5be179.png

7 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

Hej velkommen til 

Prøv at tage thermostat af og give stift lidt motion ved at trykke på den nogle gange se om det virker 

№ 2

Svar af Tums

Tums

Hejsa. 
det er afprøvet, men hjalp desværre ikke. Som sagt er systemet nyt og alt virker. Når jeg drejer på termostaten kan jeg både høre flowet og mærke varmen stige i grenrøret. 

problemet er den hvæser eller ligefrem hyler efter kort tid. Sætter man en tryk for reguleringsventil ind foran shunten? 

№ 3

Svar af dan

dan Ekspert

Du kan også forsøge at skrue ned for pumpen ved at trykke på pil knappen 

№ 4

Svar af Tums

Tums

ja, jeg har lige ændret pumpe indstillingen fra så den kun lyser i trin 1. Lader faktisk til det hjælpe.. men skal den ikke lyse i gulvvarme ikonet også?

hvis jeg ændre den til ikonet med gulvvarme og trin 1 begynder den at hyle.  2ee448b38d943599c2882b49748c0261.jpg

№ 5

Svar af dan

dan Ekspert

Du skal trykke så gulvvarme Icon lyser og så pumpe hastighed 

№ 6

Svar af dan

dan Ekspert

Tænker at du skal have fat i den vvs'er så han kan lave en reklamation på shunten det skal ikke være meningen med den hylle lyd bare med så i ikke kommer til at fryse 

№ 7

Svar af Tums

Tums

Ok. Jeg tager fat i wavin, da systemet er købte gennem dem.

tak for hjælpen indtil nu