Oprettet 28. okt. 2026

VVB svinger i temperatur

Stillet af Stefan Vand
Har en lidt ældte Bosch Europur 65 L beholder kombineret med gasfyr af samme fabrikat. Når det varme vand ikke har været i brug noget tid, er det ikke varmt når første person bader. Efterfølgende bliver det meget varmt. Min teori er at dykrøret til føleren er tilkalket, og virker som varmesten eller modsat isolerer. Giver jeg føleren ud starter fyret omgående, derfor mistænker jeg ikke denne. Tænker også at måle modstanden på den. Termostaten på fyret ved jeg ikke om kan fejle på ældre modeller.

Vil blot høre div meninger inden jeg farer ud og køber en ny beholder.
1 svar
№ 1

Svar af Dan

Dan Ekspert
Hej hvis den er gammel trænger beholder nok til en udskiftning pga.kalk


Som udgangspunkt skal beholdere renses senest hver 5 år have udskiftet anode