Forside → Telestat hænger

Telestat hænger

tagestavsdal
DVF Medlem

Skrevet d. 27 oktober 2025 klokken 17:36


Hej VVSer


Jeg har fået et problem med den ene af mine 10 telestater til gulvvarmen - den hænger pludselig, telestaten har lukket for kredsen.
Det blev opdaget da gulvet på toilettet var køligt at stå på.


Det er ikke fordi, at rummet har den ønskede temperatur, men at telestaten pludselig hænger.
Alle mine termometre er indstillet til 27grader.
Jeg har varmepumpe og bruger egentlig ikke telestaterne til at regulere rumtemperaturen med.
Det ordnes med varmekurven i varmepumpen, så alle telestater er/bør altid være helt åbne.


Det er en Altech telestat, se billedet, det er telesat nr 1


 


Her er så spørgsmålet/spørgsmålene:
Hvordan får jeg afmonteret telestaten, jeg aner ikke hvordan den er monteret, og almindelig rå magt er vel ikke tilrådeligt??


Når telestat er fjernet, hvordan er det så med ventilen for denne kreds- er den åben eller er den lukket??


Hvis den er åben, så kører jeg bare videre uden telesat,
Hvis ventilen er lukket, når der ikke er monteret telestat, ja så må jeg montere en ny.


Så kommer et tillægsspørgsmål, (nu eller senere), hvad er trikset for at åbne styreboksen?


Jeg har forsøgt at finde svaret på nettet, men når jeg søgte altech telestater, så fik jeg kun tilbud om at købe en sådanne, men jeg kunne ikke finde en manual for montering,
Så hjælp mig gerne


Med venlig hilsen


Tage Jensen

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 3 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 oktober 2025 klokken 17:48


Hej tage 


Det er ret simpelt der sidder en knap på telestat du skal presse meget hårdt ind på og med lidt vold tage den af


Angående styreboksen skal du vippe den af med lille flad skruetrækker så kommer du ind til alle ledninger.


Husk at tage strøm fra boksen når roder med det 


Hvis du bor på Midtsjælland eller Kbh kan vi være behjælpelige 

tagestavsdal
DVF Medlem

Skrevet d. 27 oktober 2025 klokken 18:13


Hej VVSer


Mange tak for svaret.


jeg savner lige svaret på et enkelt spørgsmål.
Når jeg her fjernet telestaten, er ventilen til kredsen, så åben eller lukket?


I øvrigt mange tak for svaret.


Jeg bor desværre på Bornholm ;-)
Så det er ikke umiddelbart muligt med hjælp.
Forresten, det er en ironisk desværre, jeg elsker at bo på Bornholm

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 oktober 2025 klokken 18:28


Den vil være åben så varmen bare kører igennem non stop inden til den nye telestat kommer på 


Nu når du er i gang så kan du eventuelt tjekke om alle stifter kan bevæge sig så når du skal afmontere de andre søg for at de er oppe allesammen så er telestat nemmere at afmontere 


Håber at du vil give os et like på Trustpilot 


 

Telestat hænger