Forside → Telestat har sat sig / er defekt, hvad nu ?

Telestat har sat sig / er defekt, hvad nu ?

kandersen78
DVF Medlem

Skrevet d. 11 marts 2018 klokken 10:45


Hej vvs forum


Vi har styring og telestater fra dansk VVS import (dvi), og den ene telestat virker ikke længere eller har sat sig fast. Udgang fra styringen er testet og burde virke.


Kan man tage strømmen af og manuelt bevæge telestaten i fald den har sat sig pga kalk ?


Jeg har ikke kunnet finde telestat fra dvi som løskøb, kan man alternativt benytte en anden 24v telestat fra et andet brand ?


Pft.


Kurt Andersen

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 5 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 marts 2018 klokken 12:30


Hej velkommen til


Hvis du sender et par billeder af systemet så kan jeg sikkert se hvilke type det er

kandersen78
DVF Medlem

Skrevet d. 11 marts 2018 klokken 14:37


Hej Dan


Tak for den hurtige tilbagemelding.


Her et par billeder af styreboks samt telestater.


Vh. Kurttelestat har sat sigtelestat har sat sig-1

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 marts 2018 klokken 16:11


hej kurt og tak for billderne 


jeg kender ikke til dette mærke jeg tænker at du skal tage kontakt til dem og høre dem ad da det ikke er kendte mærker som dem vi proff sætter op.


det er ikke bare lige at købe en ny telestat da der forskellige mål på gevind og størrelse på telestaten der hvor den skal skruges på samt watt og om den er normalt open eller lukket ved strømløs tilstand.


men uden at vide det ligner det at uponor passer med den type omløber der er 


hvis du vil have at vi tager opgaven kan vi undersøge det hele og skaffe dig reservedele men det tager vi  450 kr ex moms som er et engangs beløb  og her er udføre vi alt som at tage kontakt til producent får datablade for at se om der findes andre modeller der passer og gratis telefon suport og løbende kontakt under behandling afsagen


mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 marts 2018 klokken 17:07


jeg håber du har fået reservedelen ellers er du velkommen til at kontake os


mvh dan

kandersen78
DVF Medlem

Skrevet d. 12 marts 2018 klokken 20:04


Hej Dan


Det lykkedes at finde en, mange tak for hjælpen.


Alternativet havde været at sætte en manuel hane på, det ville have været godt nok til badeværelset, da det jo alligevel altid skal være varmt.


Vh Kurt

Telestat har sat sig / er defekt, hvad nu ?