Altech telestat
br> bner ikke selvom zoner kalder på varme 5 ud af 6
Svar af dan
Hej velkommen til
Du kan lave en test på dine telestater ved at slukke og tænde for Boxen,her førsøger den at åbne lukke alle telestater og testen tager ca 15 min hvis der er nogle som ikke bevæger og de er over 5 år gamle skal de udskiftes
Svar af Ulf
De åbner ikke kun den ene de er unde 5 år gamle
Svar af Ulf
De åbner ikke kun den ene de er unde 5 år gamle
Svar af Ulf
De åbner ikke kun den ene de er unde 5 år gamle
Svar af dan
Jeg er tænker at de er brændt af og du bliver nødt til at købe nogle nye
Svar af Ulf
Hvordan kan de brænde af kan man evt skifte til nogle der er bedre de blev skiftet sidste år
Svar af dan
Der er 2 år garanti på alle produkter så hvis de kun er et år skal du lave en reklamation på dem
Svar af dan
Altech har jeg solgt meget af og er et godt produkt men man kan nogle gange være uheldig uanset hvilket mærke men vælger.
Svar af Ulf
Sidse år var de 4 år gamle der brændte de og af
Svar af dan
Alle produkterne siger omkring 5 år på telestater og ca 10 på boksen
Svar af dan
Men 1 år er helt sikkert for lidt og bør du få nogle nye gratis
Svar af dan
hvis vi skal skaffe nogle til dig siger du til og vi stiller 2 år fuld garanti på alt vi sælger uden brok
Svar af dan
har du fået nogle nye telestater?