Manglende gulvvarme

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 11 december 2014 klokken 18:47


Hej. Jeg har en udfordring med gulvvarmen på mit badeværelse, der ikke virker.

Jeg har et lukket fjernvarmesystem og varmen virker fint på mine radiatorer i resten af huset, men der er ingen varme på de rør der fører varme ind i gulvvarmen (eller ud for den sags skyld), til trods for at det er samme system som radiatorerne kører på.

Temp. ind i systemet ligger på 65 og retur ligger på 38. Jeg har fyldt vand på, luftet alt ud og motioneret de dele der mig bekendt skal have lidt kærlighed. Min varmepumpe kører på 3, men det gør heller ingen forskel (jeg har lyttet efter om den kører)

Har I et godt forslag?

Vh. Martin

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 16 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 december 2014 klokken 18:57


hej har du prøvet at afmonte føler hoved og se om stiften sidder fast samtidig hvis du har udluftning muglighed se om det er luftet ud på din gulvvarme prøv evt at give ventilen et par dask med en hammer mens føler hoved er af
mvh klaus eller give mig et per billeder af dit fyr samt ventil uden føler på afstand

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 11 december 2014 klokken 19:34


Hej Klaus

Ja, jeg har afmoneret følerhovedet og ventil og motioneret stiften. Den er løs og det pisser ud med koldtvand når den bliver påvirket.

Jeg har ikke slået på ventilen, men motioneret den grundigt

http://i61.tinypic.com/25qvr78.jpg

http://i62.tinypic.com/24b9iye.jpg

http://i59.tinypic.com/o0dtz7.jpg

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 december 2014 klokken 20:32


jeg kan se at det er en ny indstalleret gulvvarme med ny ventil har den virket før?
jeg tror der er luft i systemet du skal skylle din gulvvarme rør igennem med vand i et par min samt installere 2 stk automatudlufter så du kan få det sidste luft ud så er jeg sikker på det kører igen

link:

http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Udluftere--Automatisk-udlufter-1-2-176727.html

mvh klaus
ps like os på facebook og skriv en kommentar om din oplevelse på forummet

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 11 december 2014 klokken 20:40


Jeg har prøvet at skylle igennem. Jeg satte en slange på (du kan se studsen på billedet) og åbnede op så vandet kunne løbe igennem. Jeg har prøvet på både fremløb og tilbageløb. Bagefter fyldte jeg vand på systemet igen og luftede ud hele vejen rundt i huset. Uden resultat

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 december 2014 klokken 20:44


Prøv at montere et par automatisk ud lufter.
Har gulvvarmen virket før den bliv installere?

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 12 december 2014 klokken 10:10


Ja, gulvvarmen har virket perfekt efter det blev installeret. Det er det eneste sted i huset der er gulvvarme.

Jeg prøver et par automatiske udluftere. Skal de sidde i toppen, der hvor de røde balofixer sidder?

http://i61.tinypic.com/25qvr78.jpg

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 december 2014 klokken 16:26


Ja de skal bare sidde efter de røde haner så håber xi det kommer til at virke ellers vender du bare tilbage jeg kom til at tænke på noget har du prøvet at skrue stiften af ?

Mvh klaus

Ps.har du et billede af hvor de er monteret på fyret

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 12 december 2014 klokken 18:14


Ok, så skal balofixerne vel også åbnes efter monteringen.

Ja, stiften har været af. Når jeg skruer den af, kommer der en del (koldt) vand indtil den er helt af. Når jeg så motionerer fjederen bagved pisser ud med mere (koldt) vand. Nogle gange bliver den besværlig at få ud efter at være trykket ind. Det resulterer i mere (koldt) vand ind til den er på plads, det kan godt kræve noget lirken frem og tilbage, men den virker ikke til at være groet fast på nogen måde

For bare at have lidt flow igennem rørene, sidder termostaten slet ikke på, men der sker ikke en disse

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 december 2014 klokken 20:05


Ja dine balofixer skal være åbne.
Har du ikke en gammel ventil du kan afprøve med i tilfælde at det er den der måske er gået i stykker

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 13 december 2014 klokken 09:36


Vil du prøve at linke til en ventil, for jeg er ikke helt sikker på alle termerne

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 13 december 2014 klokken 16:30


link:

http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-Tilbehoer-Radiatorventiler-Returloeb--Danfoss-FJVR-returloebsventil-1-2-,-vinkelloebende-175723.html

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 14 december 2014 klokken 11:06


Tjek. Men må jeg skifte den selv?

Desuden er jeg også lidt i tvivl om det kan være returløbsventilen, når nu der heller ikke er varme på fremløbsrørene?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 december 2014 klokken 11:19


Ja du må gerne skifte selv skifte den og det er enkelt i dit tilfælde

tmt
DVF Medlem

Skrevet d. 14 december 2014 klokken 11:46


Enkelt fordi jeg kan lukke af med begge balofixer?

for det er en af mine bekymringer at jeg skal lukke alt vandet af systemet?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 december 2014 klokken 11:53


som jeg kan se det er det bare de to røde stop haner du skal lukke for


start med at lukke for dem og så åbne for en af de øverste og tage trykket af gulvvarmen der kan godt komme lidt vand ikke så meget ca det der svarer til en lille 33cl sodavand hold en klud over mens du åbner forsigtigt det er ikke så slemt du skal ikke lukke ned for det hele en opgave der tager en vvs`er 10 min at udfører

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 december 2014 klokken 17:46


Men husk nu også udluftning til det