Danfoss termostat til styring af gulvvarme

Stillet af stbars Varme

Hej. Jeg har overtaget et hus fra 2001 med fjernvarme og gulvarme i alle rum. Gulvvarmen styres af trådførte Megathern termostater. I et rum er den oprindelige Megatherm termostat udskiftet med en Danfoss RMT24 termostat.

Megatherm termostaterne styrer telestaterne ved langsom oplukning, når der kræves varme.

Dog synes det som telestaten der styres af Danfoss termostat åbner fuld, når der kræves varme og ikke progressivt.

Kan det tænkes at Danfoss termostaten ikke egner sig til at styre flowet. Ihvertfald kan jeg se, at afkølingen af fjernvarmen bliver meget dårlig (kun ca. 10 grader), når Danfoss telestaten er fuldt åben.

Hilsen Peter

 

 

Svar på spørgsmålet

Det er hverken rumtermostaten eller telestaten, der bestemmer, hvor meget vand der løber i den enkelte gulvvarmekreds; de melder kun, om der er behov for varme. Den langsomme oplukning, du kender fra Megatherm, er telestatens normale virkemåde, og selve flowet indstilles på pumpeshuntens flowmålere eller pinolskruer. Den dårlige afkøling på cirka ti grader skyldes derfor sandsynligvis, at flowet til det rum er indstillet forkert, så få flowet på fordeleren justeret ned, så afkølingen forbedres.
Genereret af AI på baggrund af spørgsmålet og svar.
1 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

Hej velkommen til 

Det er ikke din rum thermostat eller telestat som styrer flowet i din gulvvarme de fortæller når der er behov for varme.

Hvis du har flowmåler eller pinol skruer på din pumpeshunt og det måske er indstillet forkert i antallet meter pr rum