Oprettet 3. jul. 2024

Gulvvarme og styring

Stillet af Sigmund Varme

Hej. Jeg kigger lidt på et ældre hus hvor der skal laves 2 nye badeværelser. Det ene skal brækkes op og der skal laves nyt gulvvarme, i der andet badeværelse forbliver gulvvarmen. 
Begge badeværelser er styret via radiator. 

Der er også gulvvarme i stuen. 

Hvordan skal man lave det på toilettet, hvor gulvet skal brækkes op? Jeg vil etablere ny gulvvarme derude og fjerne radiatoren, og genbruge de gamle rør igennem huset for ikke skulle brække det hele op. Men hvordan tilkobles det nye gulv med de eksisterende til den gamle radiator og evt styring?

Er der en måde man kan modanisere gulvvarmen i huset og samle det så det evt nemmere kan styres? Der vil jo så komme gulvvarme fra 3 forskellige rum. Men det er kun badeværelset der bliver lavet om, stue og badeværelse 2 får lov at blive som det er nu. 

Svar på spørgsmålet

Den bedste løsning, når gulvvarmen kommer fra tre forskellige rum, er at samle styringen ét sted, for eksempel i et bryggers, hvor der monteres en pumpeshunt og en samlet styring. Derfra kan du genbruge de eksisterende rør gennem huset og koble det nye gulv på badeværelset, så hele anlægget styres ensartet. Få en VVS til at projektere samlingsstedet, så fremløbstemperatur og flow passer til både det nye badeværelsesgulv og de eksisterende kredse.
Genereret af AI på baggrund af spørgsmålet og svar.
1 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert

hej velkommen til 

det ville være bedst at lave et samlingssted feks i et bryggers, hvor der kan monteres en pumpe shunt og styring til