Forside → Manglende Gulvarme

Manglende Gulvarme

Vaerlorse
DVF Medlem

Skrevet d. 26 december 2025 klokken 12:41


Jeg har en udfordring med den ene af kredsene/sløjferne i mit gulvvarme anlæg 


Mit anlæg har en Wavin AHC 9000 styreenhed som synes at have en klassisk wavin fordeler - jeg har en enkelt kreds/sløjfe som ikke levere nok varme, mens resten køre fint 


Telestaten har nu været afmonteret i flere dage og ventilen motioneret - men har ikke oplevet den store forskel på kredsen/sløjfen 


forslag montages gerne :)

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 10 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 december 2025 klokken 13:23


Hej velkommen til 


Har du undersøgt om telestat virker du kan også afmontere telestat og se om der kommer varme på.


Hvor gammel er systemet?

Vaerlorse
DVF Medlem

Skrevet d. 26 december 2025 klokken 15:50


Jep - telestaten har været afmonteret siden den 23 december, men det har ikke øget flowet 


Systemet blev senest ændret i 2023, da et par xtra værelser blev tilføjet 


vh K

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 december 2025 klokken 16:00


Så kan der være luft i den enkelte kredse det kan eventuelt skyldes igennem så man kan ud lukke det.


Det kan også være at du skal udskifte pakdåsen for at være sikker på at sædet i shunten kører som den skal.


Prøv eventuelt at lukke for alle kredse undtagen den der ikke kører og skrug pumpe på max i et godt stykke tid 

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 december 2025 klokken 16:02


Har du Umbraco Skru på shunten se om den er åben eventuelt køre Skru op og ned for eventuelle skidt 

Vaerlorse
DVF Medlem

Skrevet d. 29 december 2025 klokken 22:29


Tak for forslagene, Dan 


Pumpen har nu stået på max i knap 2 døgn, mens de andre kredse har været lukket det meste af tiden -- men flowet synes ikke at være øget 


jeg har ikke identificeret umbraco skruer under telestaten eller ved shunten

Vaerlorse
DVF Medlem

Skrevet d. 29 december 2025 klokken 22:29


Tak for forslagene, Dan 


Pumpen har nu stået på max i knap 2 døgn, mens de andre kredse har været lukket det meste af tiden -- men flowet synes ikke at være øget 


jeg har ikke identificeret umbraco skruer under telestaten eller ved shunten

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 29 december 2025 klokken 22:34


Har du mulighed for at uploade et billede af din shunt 

Vaerlorse
DVF Medlem

Skrevet d. 29 december 2025 klokken 23:05


Vaerlorse
DVF Medlem

Skrevet d. 29 december 2025 klokken 23:05


Prøvet at taget et par billeder 

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 29 december 2025 klokken 23:29


Tak for billeder 


Som jeg kan se trækker din shunt til en opgradering 


1: ny udluftning  da den har været utæt 


2: ny pumpe da den er en ældre version 


3: nye pakdåser og se om sædet sidder fast 


I samme moment vil jeg få skyllet kredse igennem med vandtryk for at se om der er luft i 


Hvis alt elektronik virker som telestat og Boks så vil jeg invitere i en lille renovering for at være sikker på at du er kørende.


Pumpen kan være træt af dens alder men jeg tænker at du skal have en tekniker til at se på den 


 

Manglende Gulvarme