Håndklædetørre på gulvarme-anlæg
DVF Medlem
Skrevet d. 7 september 2023 klokken 10:59
Kære VVS-eksperter
Jeg er tilflyttet et hus hvori der er instaleret en meget fancy håndklædetørre i badeværelset, som er tilluttet gulvarme-systemet på lige fod med alle værelsernes gulvvarme i huset. Huset opvarmes med en jordvarme-pumpe og fremløbstemperaturen på gulvarmeanlægget kommer sjældent over et par af 30 grader, hvorfor håndklædetørreren aldrig er varm eller blot lunken: Den er altid kold. Jeg har fået tjekket, at der er gennemløb på håndklædetørrerens cirkel og termostate-ventilen på både håndklædetørreren og centralt står fuldt åbent.
Kunne konstellationen være forkert opsat? Er det en fejl, at håndklædetørreren er tilsluttet gulvvarme-cirkulationen? Skulle den evt være tilsluttet på anden vis? Hvad kan jeg i givet fald gøre, for at få den meget fancy håndklædetørre til at virke og ikke bare fungere som et enormt dyrt stationært koldt tørrestativ?
Håber I kan hjælpe.
Venlig hilsen Christian, Vejle
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 7 september 2023 klokken 15:33
Hej velkommen til
Først mistænker jeg at der eventuelt kan være luft i rør eller håndklædetørrer som burde førsøge at blive luftet ud.
Samtidig prøv igen at tjekke om både frem og retur er fuldt åbent på håndklædetørrer.
Har du lidt billeder af installationen
Du er og velkommen til at bruge hvor telefonen service
DVF Medlem
Skrevet d. 10 september 2023 klokken 14:44
Hej Dan
Tak for dit svar.
Ja: Jeg har luftet alle rør ud (jf. sidste billede) så der kommer (kold) vand ud og både frem- og retur-ventilerne er fuldt åbne (står på "N") (jf. første og andet billede).
Kan det være fordi at selve håndklædetørreren sidder relativt højt ift. alle gulv-varme-cirklerne, at der ikke er flow igennem den? Dog er der jo tryk på vandet i selve håndklædetørreren, da der kommer vand med godt tryk ud, når jeg "lufter" ud (der er ingen luft i).
Herunder er der billeder af installationen.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 september 2023 klokken 17:25
Hej
Der er ingen udluftning mulighed på håndklæde tørre det af et problem.
Man kan være at forsøge at skylde den igennem med vand for at presse luften ud, jeg er næsten sikker på at der er luft i den
Håndklædetørre på gulvarme-anlæg
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide