høj retur varme på mit fjernevarme anlæg.
Hej der ude.
Håber der en der kan hjælpe mig. jeg har fået installeret et nyt Redan akva lux II VXI anlæg med ECL comfort 110 styring på. mit problem er at den sender ca 49 grader varmt fjernevarme retur selv om anlægget ikke bruger noget var på gulvvarmen eller forbrugs varme. jeg har sat returen til max 35 grader. kan ikke forstår hvorfor anlægget gør det. anlægget udnytter varmen rigtig fint når den bruger brugsvand og når den bruger gulvvarmen.
en der måske kan hjælpe mig med det problem.
Svar af dan
hej velkommen til
prøv at skruge lidt ned på din retur ventil i anlægget se om der sker nogle ændringer
Svar af MichaelGellenthinAndersen
hej mange tak.
den er automatik styet. jeg kan kun skrue manuelt på den der styre varmen på brugsvandet. altså hvor varmt vandet skal være i vandhanen.
Svar af dan
Du bør godt kunne regulere på den retur inde i anlægget.
Ellers tage fat i redan så kan de guide dig