Oprettet 22. nov. 2016

Wavin telestater

Stillet af Henrikhedegaard Vand
Hej vvs eksperter,

Vi overtog et gennemrenoveret hus i marts, men har lidt problemer med gulvvarmen i alle rum.
Styreboksen er Wavin AHC 8014 med tilhørende Wavin telestater. Der er trådløse rumtermostater.

Når der kaldes på varme, så tænder og slukker alt fint. Og nå alt er varmet op, og intet kalder på varme, så slukker pumpen fint.

Underligt nok, skal jeg have shunten op over 4 for at få en fremløbs temp. på over 26 og SKAL køre på CP for at mærke en effekt. Det virker voldsomt.

Jeg kan se, at når en kreds er i lukket tilstand, ser det ud som om funktionsindikatoren ikke er let hævet, men istedet i niveau med ventilhuset.

Når telestaten lige åbner og helt lukker kommer der et klik.

Bør man kunne se en lille tynd hvis streg fra telestaten? Kan det være at afstanden fra ventilunderdel og telestat er forkert?

Bonus info 1:
Vi har allerede haft én vvs'er på besøg som fortalte at pumpen vendte forkert, så den spyttede alt det varme vand tilbage til fjernvarmen. Flot! Det er fixet og har hjulet på situationen.

Bonus info 2:
Kanal 14 og kreds 14 er ikke parret, da vi mangler en telestat til rummet.
problemet var det samme, da vi havde kanal 14 parret med en anden rumtermostat.

Bonus info 3:
Sælger havde lavet en tegning med indikation på kredsenes længde. Typisk var de op til 50m. Den længste er 60m.

Billeder:
https://www.dropbox.com/sh/mkqjrzafo25lmgd/AAAkuMkc7NET9NWe31EuXAEna?dl=0
29 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert
hej henrik og velkomen til

som jeg kan forstå virker dine telestater og styrebox.

så kunne jeg mistænke enten at du skal have åbnet for in retur eller der kan være luft i systemet.

vi laver et lille forsøg.

vi tager kun en kreds som forsøg på det øverste fordeler sidder der nogle røde hætter tag den første kreds afmontere den røde hætte eller drej på den nede under den sidder der sikkert en skruge prøv at skruge den helt op og se hvad der sker med varmen men du skal huske at tælle antal omgange så vi kan sætte den i samme tilstand igen hvis det ikke virker.

mvh dan

ps jeg har mulighed for at ringe dig op til 50 kr ex moms

mvh dan
№ 2

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Tak - det prøver jeg, når jeg kommer hjem fra arbejde, og giver en tilbagemelding.
№ 3

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Nu har jeg drejet på den røde "kapsel" til en kreds på 1.sal som bruger lang tid på at varme op.

Hvad skal jeg holde øje med? Og hvor hurtigt skal keg forvente at kunne mærke forskel?
№ 4

Svar af dan

dan Ekspert
var der en skrug ind under den røde låg ?
№ 5

Svar af dan

dan Ekspert
eller en form for umbrakro man kan skruge på ellers er jeg på telefonen de næste 30 min hvis du har brug for det

mvh dan
№ 6

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Ja, der er en umbraco indsats i fordeleren. Tænker at det må være den jeg skal skrue lidt på.

Er det typisk 0,5 omgang eller en hel / flere omgange man skal løsne den?
...og hvad betyder det når jeg åbner på den?
№ 7

Svar af dan

dan Ekspert
bare skrug den helt op men stadig tæl om gange men det kan godt være en del om gange og så hold øje med temp på din fordeler og se om temp stiger det bør den gøre hvis din rum føler kalder på varme eller skrug den op så du kan se at telesteten åbner
№ 8

Svar af dan

dan Ekspert
ellers er jeg stadig på telefonen
№ 9

Svar af dan

dan Ekspert
har det hjulpet
№ 10

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Umiddelbart ikke. Har prøvet på 3x kredse. På alle kredste kan jeg dreje umbraco ml. 2 og 2,5 omgange. Fremløbs temp skifter ikke.

Her antager jeg, at fx. blå nr 13 hænger sammen med rød nr 13 :)

Er der umiddelbart andet jeg kan prøve? Ellers må jeg forsøge at ringe imorgen.
№ 11

Svar af dan

dan Ekspert
hvis du har lyst til at stytte os sælger vi også vvs materialer så hvis du mangler en telestat kan vi hjælpe med det men det skal siges at vi kan ikke hamle op med billig vvs
№ 12

Svar af dan

dan Ekspert
hvad står pumpen på
№ 13

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Pumpen er sat til CP2
№ 14

Svar af dan

dan Ekspert
kan du sætte den på max natten over

hvad er din fremløbs temp til shunten?
№ 15

Svar af dan

dan Ekspert
jeg tror at vi skal tage en lang snak og prøve en masse ting for at finde fejlen

men jeg kan mest om aftenen så gå ind under kontakt vælg ring mig op skriv alle oplysninger navn,adr,tlf og email det koster self 50 kr ex moms indtil vi har fundet fejlen

mvh dan
№ 16

Svar af dan

dan Ekspert
jeg har sendt en mail til warvin om en problem løsning som jeg får svar på i morgen :)
№ 17

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Fedt! Er lidt spændt på opkaldt imorgen :-)

Tak for god service!
№ 18

Svar af dan

dan Ekspert
sender du mig dine oplysninger og hvad tid jeg kan kontakte dig husk lidt værktøj ved hånden ved opkald
№ 19

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Har forresten flyttet termometer over før shunt. Det er udvendigt så ikke ligeså præcis som direkte føler i røret.

Sidst jeg så efter var temp ca 50 grader, og stadig stigende. Aflæsning af indløb på Kamstrup måler siger 60 grader.
№ 20

Svar af dan

dan Ekspert
det tyder på at den er på vej op i temp.

hvor meget er der i flow på kamstrup måler og kan du mærke at fordeler bliver varmt
№ 21

Svar af dan

dan Ekspert
jeg vil gerne have et par billder af din fjernvarme unit og et par billder af hele din inst
№ 22

Svar af dan

dan Ekspert
dine oplysninger skriver du til mig .

under kontakt vælg ring mig op
№ 23

Svar af dan

dan Ekspert
jeg har været i kontakt med warvin
№ 24

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Så er der en masse ekstra billeder fra kamstrup måler og hele setup'et.

Billeder:
https://www.dropbox.com/sh/mkqjrzafo25lmgd/AAAkuMkc7NET9NWe31EuXAEna?dl=0

Jeg udfylder kontaktformular nu.
№ 25

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Hej Dan,

jeg tror det var den blå ventil den var gal med - eller stiften, som havde sat sig lidt fast.
Efter afmontering af ventilen steg temp efter pumpen med over 10 grader med det samme.

Stiften har jeg masseret lidt, og nu bevæger den sig fint frem og tilbage.

Efter at jeg har sat ventilen på igen, kan jeg nøjes med ventilen på 3 for at få de 32 grader, efter pumpen. Top!

Ser det hele an de næste 24 timer. Og giver en sidste tilbagemelding.

Tusind tak for hjælpen og fantastisk service!
№ 26

Svar af dan

dan Ekspert
Fedt så har vi fundet problem med ventilen så ser vi i morgen om den beholder den samme temperatur og der fra ved vi hvad der skal gøres.
Og nu ved vi pumpen virker.jeg vil stadigvæk anbefale at du skal have udskiftet dine automatisk udluftning så du siger bare til hvis du vil købe hos os så kan vi godt sende nogle.

Når det hele er overstået ville vi sætte pris på at du ville give en kommentar på Trustpilot

Mvh dan
№ 27

Svar af dan

dan Ekspert
hej hvordan kører systemet og mange tak for de fine anmeldse på trust pilot

mvh dan
№ 28

Svar af Henrikhedegaard

Henrikhedegaard
Systemet kører fint i dag. Skal lige tweake lidt hist og her, men ellers er alt jo helt i top!

Tak for hjælpen!

Mvh Henrik
№ 29

Svar af dan

dan Ekspert
cool

du er altid velkommen hvis der skulle være noget