Oprettet 13. nov. 2016

Wavin gulvvarme

Stillet af Melin Varme
Hej

Jeg får ikke varme i gulvet. Men når jeg tager cirkulationspumpen fra kan jeg mærke varmen kommer ned i rørene

Her i huset er der en fjernvarme veksler hvor der er sat en wavin gulvvarme shunt til 5 rum med en alpha +. Cirkulations pumpe på, det er som om når pumpen køre så tager den ikke nyt varmt vand ind og bare køre rundt med det der er i rørene. Har skiftet termostaten der sidder i blandings sløjfen tjekket tetestaterne.
Kan det være en defekt pumpe syntes bare det er underligt har virket perfekt i over 6 år
Håber du kan hjælpe
6 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert
har du mulihed for at sende mig et par billeder så jeg kan danne mig et indtryk af din inst.

du har også mulighed for at jeg ringer dig op så kan vi få løst dit problem med det samme til en pris af 50 kr ex moms men jeg vil stadig gerne have et par billder

mvh dan
№ 2

Svar af Melin

Melin
Det med billeder er vist over min computer evner 😊 Men har skrevet på ring til mig. Så håber det kan hjælpe
№ 3

Svar af Melin

Melin
Men efter min rodan veksler kommer det varme vand ned til gulvarmen shunten lige når den kommer ind er der en termostat som jeg regner med blander vandet fra retur og varm så det der kommer ned med en vis temp, i systemet.
Kan den sløjfe være defekt.? Der sidder vel en ventil mellem retur og varm ?
№ 4

Svar af dan

dan Ekspert
link til pumpe

https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Cirkulationspumper-Grundfos--Grundfos-Alpha2-15-40-Cirkulationspumpe-130-mm-Til-varme-658505.html


mvh dan
№ 5

Svar af Melin

Melin
Super mange tak for hjælpen selv om det kommer til og koste mig en ny pumpe, fantastisk side i har fået lavet her
№ 6

Svar af dan

dan Ekspert
har i fået det til at virke

mvh dan