Forside → udluftning af gulvvarme

udluftning af gulvvarme

Lasse
DVF Medlem

Skrevet d. 21 januar 2014 klokken 11:28


Hej VVS-ekspert

Jeg tror det er nødvendigt at udlufte vores gulvvarmesystem. Varmen i gulvet er lidt sporadisk fordelt og nogle rum er varme og andre er kolde. Der er desuden flere haner hvor man ikke føler der er nogen reaktion ligegyldigt hvor meget man skruer op. Vi har ingen radiatorer som jeg kan udlufte igennem, så mit spørgsmål er hvordan man udlufter sådan et system.

Jeg har taget et billede af systemet her:

http://i42.tinypic.com/2ecpz55.jpg

På forhånd tak for hjælpen...

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 13 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 januar 2014 klokken 23:18


hej lasse

som jeg kan se på dit billede tror jeg at din gulvvarme udlufter sig selv via dine rør.

jeg ville starte med at tjekke om der er batterier på rum termostaterne (husk det skal være lithium batterier)

du kan evt prøve at slukke din pumpe en 1/2 time og så tænde den igen lyt om der kommer luft.

har den virket før?
er det noget i har fået inst?
et bedre billede med alle rør + lidt flere vil hjælpe mig lidt:)


mvh.klaus

Lasse
DVF Medlem

Skrevet d. 22 januar 2014 klokken 22:11


Hej Klaus

Her et et måske lidt bedre billede:

http://tinypic.com/view.php?pic=2po1gkw&s=5#.UuAzBHmiZz8

Der er ingen rumtermostater installeret. Jeg antager at man selv skal skrue for at få mere varme i de individuelle rum. Der sidder ihvertfald ingen bokse eller lignende i nogle af rummene.

Pumpen virker. Der er varmt gulv i flere af lokalerne og så sendt som sidste år havde vi 27 grader i hytten fordi jeg prøvede at skrue op for alle slanger på fuld gas...Udfordringen er mere at nogle af rummene ikke reagerer på at blive skruet op.

Det er installeret da huset blev bygget i 1997.

Nogen bud :-D

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 januar 2014 klokken 06:20


Det var et meget bedre billede
Din gulvvarme udlufter sig selv via din fyr
Så du behøver ikke at udlufte.
Du kan prøve et par små ting

1: lukke for alle dine gulvvarme og kun for en af dem der er kolde og lad det kører nogle timer og se om den kreds blivet varm ved rørne under fyret og så skruger pumpen op på 3

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 januar 2014 klokken 06:24


Det var et meget bedre billede
Din gulvvarme udlufter sig selv via din fyr
Så du behøver ikke at udlufte.
Du kan prøve et par små ting

1: lukke for alle dine gulvvarme og kun for en af dem der er kolde og lad det kører nogle timer og se om den kreds blivet varm ved rørne under fyret og så skruger pumpen op på 3

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 januar 2014 klokken 06:27


Under de røde hætter på det øverste fordeler rør sidder der nogle umbrako skruger se om de skruget helt op ellers dem helt op

Lasse
DVF Medlem

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 09:41


Tak for svarene... Det er nu lykkedes at få "udløbsrøret" i en kreds (som tidligere var kold) til at blive varmt. Det lykkedes ved at åbne for en ventil med en umbraconøgle under de røde hætter. Men selv her 12-18 timer senere er "tilbageløbsrøret" stadig koldt. Giver det mening... Kan det have noget at gøre med trykket på systemet. Det har stået lige i den lave ende af det grønne felt.. Har nu prøvet at fylde vand i så den står på 2 bar...

I øvrigt kører pumpen på indstillingen 3 og har gjort det hele tiden...

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 11:18


Du skal altid mærke på frem løbet og se om den er varm hvis den er det og retur er lunken er det helt i orden så tyder det på at det virker.
Hvis både frem og retur er koldt er der noget galt .
Trykket har ikke så meget at gøre med funktion bare du har 1.5 bar er det rigeligt

Lasse
DVF Medlem

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 14:00


Ok. Er det ikke uhensigtsmæssigt, at der er to justeringsmuligheder for hver kreds? Kan det passe at systemet ikke kan "bære" at alle fremløbsventiler står åbne. Det virker som om at det bliver koldere i de resterende kredse når man får hul igennem til en af dem der er kolde??

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 16:18


Justerings skruger er til at lukke for en kreds samt at ned justere flowet på den pågældende kreds.
Er frem løbet varmt ?
Det kunne godt lyde som om at din pumpe er ved at være træt.
Jeg kan se at det er 3 genrations pumpe og muglig hvis trænger til en ny.

Lasse
DVF Medlem

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 19:02


Har stadig en kreds hvor justeringsskrue og termostat er åbnet for fuld hane, men hvor der stadig ikke er varmt gulv eller varmt fremløb.... Kan den ventil der sidder ved justeringsskruen være defekt? Hvis det skylle være pumpen hvad koster sådan en så? Monteret af en fagmand...

Lasse
DVF Medlem

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 19:03


Og endnu engang tak for de gode svar/bud på problemet...

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 19:15


En fagmand vil ca. Koste 4000-5000 kr at få en ny pumpe ellers må man godt gøre det selv hvis du har muglighed for det en ny pumpe koster ca 2000 kr

Håber det var en hjælp

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 januar 2014 klokken 19:33


Har du fået gang i de kolde kredse?

udluftning af gulvvarme