Telestater / gulvvarme
DVF Medlem
Skrevet d. 18 oktober 2015 klokken 12:25
Hej,
Jeg er ny ejer af et hus med gasfyr og vandbåren gulvvarme. Det giver lidt udfordringer, og jeg har brugt nettet flittigt til at søge svar - og dette site ser da super ud, så jeg håber på et skub i den rigtige retning her :-)
Huset har installationer monteret i to omgange:
1) Det oprindelige hus (1997) med 10 kredse med Wirsbo telestater (trådførte). På denne del har jeg skiftet alle ventilerne (en del stifter sad grundigt fast og flere pakninger virkede trætte) og alle telestater virker. Ventilerne sidder på fremløbsrøret. Hele denne installation virker fint, lader det til.
2) Tilbygning (2007) med 6 kredse, hvoraf to betjener samme rum. LK telestater (24 volt NO trådløse) med en LK 8 kanals modtager/styreboks. Ventilerne virker alle sunde og raske. De sidder på returrøret.
Jeg har flere mistanker og problemer:
a) Et af værelserne får ingen varme
b) Systemet holder ikke tryk, og jeg må hælde vand på temmelig tit (mindst en gang om ugen)
c) Enten virker flere af telestaterne ikke og/eller styreboksen virker ikke ordentligt
d) Jeg har en mistanke om, at der kan sidde en stor luftlomme i den kreds, der ikke får varme, og det også er forklaringen på trykfaldet....? Men hvor den luft skulle komme fra, ved jeg ikke
e) Alternativt kan indreguleringen af de forskellige strenge være udført forkert, så der ikke kommer vand til det kolde værelse. Men det kan ikke forklare trykfaldet
f) For at tage telestaterne og styreboksen ud af ligningen, har jeg pillet telestaterne af og slukket for boksen. (Alle rumfølere/sendere har fået nye batterier, og de ser ud til at virke og kommunikere med modtagerboksen). Herefter bør vand kunne løbe frit til alle rum - men der er stadig problemer med det kolde værelse.
g) Telestaterne er NO, men flere af dem står i lukket position, selvom strømmen er taget fra. Dette gælder også den ene af to nye telestater, jeg har købt. Bør de ikke stå åbne, når der ikke er strøm på?
h) Der sidder ikke udluftere nogen steder umiddelbart (men i gasfyret gør der vel), men jeg skal lige på loftet og lede, da rør til den nye installation løber over loftet)
Jeg ved, dette er en masse spørgsmål, men et hint eller to vil være cool :-)
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 19 oktober 2015 klokken 15:39
VVS-Ekspert
Skrevet d. 19 oktober 2015 klokken 18:08
a:to grunde til at værlse ikke får varme er enten luft i slangerne eller telestat ikke åbner
b:4 grunde til systemet ikke holder tryk er expantions beholder er gået eller den er for lille til dit system, en utæthed i systemet eller en utæt sikkerhedsventil
c: du kan tjække om boksen eller telestater samt rumtermostat virker ved at lukke for alle kredsne der finder du cirka ud af hvem der har problmer af kredsne
d: en luftlomme har ikke noget at gøre med tryk tappet hvis der er luft i en kreds skal den skyldes ud med vandtryk men en luft lomme kan godt stoppe en kreds i at køre
e:jeg kan forstå at frem og retur er forbundet anderledes på de 2 forskellige shunte men har ikke noget at gøre med dit tryk tab og gøre men skal rettes så retur sidder ved dine telestater.
f:der kan være luft i kredsen eller stiften sidder fast ellers kan det være at pumpen ikke kan følge med eller fremløbs skrugen ikke er lukkede ordenligt op.
g:telestaterne regere kun på der er noget strøm ved 12 eller 24 volt er der ikke strøm til dem står de stille og ikke gør noget der kan evt være en løs forbindelse mellem ledning og kontrolboks.
h:dit fyr har en autmat udlufter som skal udlufte dit fyr men bør skiftes efter 5 år samtidig skal der også sidde udlufter på dine gulvvarme shunte som bør være aut. men der med følger fra forbrikken kun manuelt
mvh klaus
ps. hvis du vil have jeg ringer dig og skal du gå ind på kontakt vvs expert skriv dit tlf nr og hvad tid du kan træffes på
DVF Medlem
Skrevet d. 20 oktober 2015 klokken 19:37
Mange tak for fyldigt svar! Jeg vil tygge mig igennem dem her i weekenden :-)
Det i øvrigt nu ud til, at der af sig selv er kommet varme i det rum, der hidtil har manglet. Luftproppen (?) må være undsluppet - jeg håber så, den finder hele vejen ud af systemet.
Jeg har lige måttet fylde vand på igen (fra 0,2 til 1,8 bar). Jeg er lidt bekymret for, hvor alt det vand bliver af. Der er knastørt omkring kedlen (Baxi PF 50). Rørene er støbt ned i beton, så skulle der være en læk, ville jeg forvente synlige vandskader.... Hm.....
Mvh Peter
PS - Liker FB med det samme....
VVS-Ekspert
Skrevet d. 20 oktober 2015 klokken 21:14
jeg håber at det har hjulpet med mine svar.
det med trykket kan være som jeg har beskrevet være din expanttions beholder der er for lille eller er gået sig en tur .
hvis du bor i kbh området kender jeg et firmar der kan gøre det med udsk. af expantion beholder
mvh klaus