Tab af tryk på gulvvarme system
Hej
Er ny her, og har nogle spørgsmål der sikkert har været skrevet om før, kan bare ikke rigtig finde det rigtige svar.
Har et ældre hus i to plan, som jeg for 8 år siden fik lavet gulvvarme i(lukket fjernvarme system)
I stue plan er det to stuer + en lille gang, slanger støbt i beton. på første salen har jeg lavet fire værelser + et badeværelse med gulvvarme alle rum er det varmefordelingsplader jeg har brugt.
Syntes aldrig det har fungeret perfekt i stueplan, svært at styrer.
har meget hurtig tryk tab på anlægget, men skal ikke fylde meget vand på før trykket er på igen. tænker det måske kan være ekspansionen beholderen, men hvordan kan jeg finde ud af om den er defekt?? og hvor stor skal den egentlig være. Jeg står midt i et byggeri hvor der meget snart skal kobles fire kredse mere på. skal den så op i antal liter ??
Vh Lars
Er ny her, og har nogle spørgsmål der sikkert har været skrevet om før, kan bare ikke rigtig finde det rigtige svar.
Har et ældre hus i to plan, som jeg for 8 år siden fik lavet gulvvarme i(lukket fjernvarme system)
I stue plan er det to stuer + en lille gang, slanger støbt i beton. på første salen har jeg lavet fire værelser + et badeværelse med gulvvarme alle rum er det varmefordelingsplader jeg har brugt.
Syntes aldrig det har fungeret perfekt i stueplan, svært at styrer.
har meget hurtig tryk tab på anlægget, men skal ikke fylde meget vand på før trykket er på igen. tænker det måske kan være ekspansionen beholderen, men hvordan kan jeg finde ud af om den er defekt?? og hvor stor skal den egentlig være. Jeg står midt i et byggeri hvor der meget snart skal kobles fire kredse mere på. skal den så op i antal liter ??
Vh Lars
4 svar
№ 1
Svar af dan
hej lars
hvis dit anlæg taber vand ville jeg udskifte expantoinen og sikkerhedsventilen på dit anlæg.
det er typisk det der er årsag til dit tryk tab.
jeg ville sætte en 25L-35L op afhængig af hvor mange kvm og antal kredse du har og hæve
fortrykket på expantoins til 1 bar,når man køber en beholder er den som standart 0,5 bar.
det er ikke sikkert at det vil hjælpe med at dit anlæg kører optimalt men det finder du ud af når de par småting er skiftet så kan vi tage den der fra
mvh dan
ps vi sælger også vvs matrialer med tlf suport når man køber igennem os.
du er også velkommen til at blive ringet op mellem 20-22 på alle hverdage tager vi 50 kr+moms uanset hvor lang tid det tager
hvis dit anlæg taber vand ville jeg udskifte expantoinen og sikkerhedsventilen på dit anlæg.
det er typisk det der er årsag til dit tryk tab.
jeg ville sætte en 25L-35L op afhængig af hvor mange kvm og antal kredse du har og hæve
fortrykket på expantoins til 1 bar,når man køber en beholder er den som standart 0,5 bar.
det er ikke sikkert at det vil hjælpe med at dit anlæg kører optimalt men det finder du ud af når de par småting er skiftet så kan vi tage den der fra
mvh dan
ps vi sælger også vvs matrialer med tlf suport når man køber igennem os.
du er også velkommen til at blive ringet op mellem 20-22 på alle hverdage tager vi 50 kr+moms uanset hvor lang tid det tager
№ 2
Svar af dan
vi har haft probler med hjemme siden så håber du har fået besked
mvh dan
mvh dan
№ 3
Svar af sjs
Hej Dan tak for svar, jeg har 7 kredse der tilsammen udgør ca200m2
Ville en 14l beholder ikke kunne gøre det ??
Lars Løkke
Ville en 14l beholder ikke kunne gøre det ??
Lars Løkke
№ 4
Svar af dan
jeg vil sige at du skal ikke gå under en 18L
og jeg ville vælge en 25L
mvh dan
og jeg ville vælge en 25L
mvh dan