Hej

Jeg overtog hus i november med VP COMBI 309 9kw der forsynede gulvarme i en ny tilbygning via pumpeshunt samt radiatorer i stue og køkken. Jeg har efterfølgende været i gang med renovering og har i den forbindelse lavet gulvarme i stue, køkken. Jeg har dog problemer med at holde varmen. Især når det som nu fryser kan jeg lige snige mig op på 19 grader.

VP reguleres efter ude temperaturen og jeg har prøvet at ændre varmekurven hvilket hjalp lidt men ikke tilstrækkeligt. Temperatur frem er nu 35-40 grader. Jeg har justeret flow i de enkelte kredse på returen efter deres længde og temperaturen er ens i de forskellige rum.

Jeg har efterfølgende læst mig frem til at VP skal IKKE have blandeshunt? Min VP er placeret i isoleret værksted som ligger i anden bygning med ca. 10m til første shunt og 25m til 2. (eksisterende) shunt. Med tiden udnytter jeg 1.sal også med gulvvarme. Når VP er placeret i anden bygning er det så stadigvæk ok kun at bruge VP til at cirkulere i kredsene? (Jeg er blevet oplyst at i dette tilfælde er det stadig nødvendigt med pumpeshunt?)

Jeg er næsten nået frem til den konklusion at jeg skal fjerne de to shunte og lade VP cirkulere og styre temperaturen i rummene ud fra udetemperaturen. Herved opnår jeg så større flow i kredsene og derved højere temperatur i rummene?

Lad mig høre om jeg er helt galt på den eller om der er andre ting jeg evt har overset?

Her er link til nogle billeder og plantegning.

Plantegning:
https://www.dropbox.com/s/cylhme1ujk8xker/plantegning.jpg?dl=0

Eksisterende Pumpeshunt:
https://www.dropbox.com/home/Photos?preview=IMG_0081.JPG

Ny pumpeshunt:
https://www.dropbox.com/home/Photos?preview=IMG_0086.JPG

Håber nogen kan hjælpe eller komme med forslag til hvad problemet kan være?

Mvh
Daniel Jeppesen

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 8 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 januar 2016 klokken 20:59


hej daniel der var de to sidste billder kan jeg ikke se nu er jeg ikke så meget inde i styringer på kedler men jeg vil sige at selv om du har pumpe shunt og flere skal din vp kunne lavere den samme fremløbs temptur uanset hvad og bør ikke have noget med din shunt at gøre du skal tage kontakt til producenten og høre hvor dan du hæver fremløbs temp.

jeg ved at på feks. bosh som jeg selv har med udeføler skal den instilles at hvis uden temp er over -10 skal jeg have 80 grader i frem løb samtidig har jeg instillet pumpen i programmet at pumpen skal køre på trin 2 konstant og det gør jeg i display det samme tror jeg også du skal have fundet ud af at gøre simpelhen hæve fremløbs temp på kedlen

du skal også have nat sænkning på plads den kan også drille lidt

mvh klaus

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 januar 2016 klokken 22:06


jeg kommer også i tanke om hvor gammel er den?

hvornår har den fået service?

hvis den er oppe i årne kan 3 vejs ventil sætte sig og måske ikke regulere i mellem varmt brugsvand og centralvarme det er set før

mvh klaus

daniel85
DVF Medlem

Skrevet d. 8 januar 2016 klokken 08:38


Hej Klaus

Tak for svar.
VP er styret af udetemeperaturen og jeg har justeret temperaturkurven op indtil jeg nu er på 40 grader frem. Jeg tør ikke gå højere op i temperatur af hensyn til trægulvet. Økonomisk bliver det også meget dyrere hvis jeg skal højere op i temperatur på min varmepumpe. Jeg har læst mig frem til at andre med samme system kører frem med 35-40 grader om vinteren max.

Jeg har lige fået lavet service på varmepumpen så den skulle køre optimalt.

Prøver med nye links:

Eksisterende pumpeshunt:
https://www.dropbox.com/s/6ykp0b60jz90ska/IMG_0081.JPG?dl=0

Ny pumpeshunt:
https://www.dropbox.com/s/bjz2jujd45ibttk/IMG_0086.JPG?dl=0

Mvh
Daniel

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 8 januar 2016 klokken 17:39


er du så ikke på den temp du skal være på nu?

jeg vil stadig mene at du ikke behøver at ændre på dine pumpe shunte har åbnet på max?

har du temp føler på dine pumpe shunte og hvad siger de i temp?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 8 januar 2016 klokken 19:42


hvis du ønsker at vi snakker sammen skal du bare sige til jeg kunne godt tænke mig en sludder med dig da det er nemmere over tlf. du kan gå ind under kontakt og så vvs expert skriv dit tlf nr og hvornår jeg kan kontakete dig

klaus

daniel85
DVF Medlem

Skrevet d. 14 januar 2016 klokken 11:59


Hej Klaus

Fik du mit tlf. nummer?

Mvh
Daniel

dan
Redaktør

Skrevet d. 14 januar 2016 klokken 16:49


hej daniel prøv lige igen så ringer jeg dig op i dag du skal huske at det det skal være vvs expert du sender til ellers går den til en anden

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 18 januar 2016 klokken 16:39


kan jeg ringe i aften mvh klaus