Skrevet d. 16 januar 2018 klokken 23:09


Hej VVS Forum
Jeg har lige fået monteret et gulvarme system fra sas
https://www.vvs-eksperten.dk/varme/gulvvarme/sas-gulvvarmesaet-styring/til-centralvarme/sas-gv-4-kreds--max-2bar
lige pt sider der kun en kreds og der er ikke nogen rum føler vi skruer op for termostaten som sidder foran shunten
mit problem er at vi kan ikke få varme ud i slangerne det er som om at varmen bare løber forbi uden at komme ud i slangen

hvad kan det skyldes kan der være problemer med anlægget eller kan det være en fejl montering

håber i kan hjælpe mig
Vh Recep

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 14 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 17 januar 2018 klokken 16:53


hej velkommen til

har du prøvet at justere på flow måler og se om det hjælper og har du skyllet dine slanger igennem med vand for at få luften ud

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 17 januar 2018 klokken 17:26


du er også velkommen til at benytte vores telefonservice

Recep
DVF Medlem

Skrevet d. 17 januar 2018 klokken 18:18


Hej Dan

Jeg har udfyldt men der står der kan gå op til 3-5 dage
jeg ar luftet ud skiftet kontra ventilen jeg er bare i tvivl om vandet skal løbe fra den nederste kreds eller øverste kan det være at fremlø og retur er blevet monteret forkert

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 17 januar 2018 klokken 19:18


når du vælger at blive ringet op skal du også vælge det som menu ellers ryger den helt hen til en anden.

frem skal være øverst og retur nederst dvs at det øverste fordeler skal være varmt først

Recep
DVF Medlem

Skrevet d. 17 januar 2018 klokken 20:03


Nu har jeg ændret henvendelsen

når jeg tager det øverste rør ud som går ud til kredsen kommer der ikke vand fra røret eller fordeleren

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 18 januar 2018 klokken 16:03


køre gulvvarmen?

Recep
DVF Medlem

Skrevet d. 19 januar 2018 klokken 08:55


Mange tak for din hjælp,
Den ene kreds som er monteret virker jeg mangler lige at udskifte flow målerne med nogle nye. men endnu engang mange tak for din telefon support det løste mit problem

Recep
DVF Medlem

Skrevet d. 23 januar 2018 klokken 17:36


jeg har endelig fået udskiftet flow målerne men det virker heller ikke
jeg er blevet tilbudt at skifte hele systemet ud med et andet mærke tænker på wavin hvad synes i

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 januar 2018 klokken 20:14


warvin er et ok produkt men de er stadigvæk under udvikling og har det med tiden at udskifte deres sortiment.

hvis det skal være noget inden for vvsexperten som jeg har meget imod så er det danfoss eller warvin

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 januar 2018 klokken 20:21


danfoss er nr 1

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 januar 2018 klokken 21:05


uponor er også et valg

ellers har jeg altech som jeg har en del erfaring med

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 29 januar 2018 klokken 17:06


hej igen

har du valgt en ny shunt

mvh dan

Recep
DVF Medlem

Skrevet d. 30 januar 2018 klokken 08:05


Hej Dan

Jeg har fået et wavin system istedet
https://www.vvs-eksperten.dk/varme/gulvvarme/wavin-gulvvarme/wavin-gulvvarme-saet?product_id=14578

men det mangler lige at blive monteret :D

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 30 januar 2018 klokken 19:12


Super:) held og lykke med det, og du er selvfølgelig altid velkommen hvis der er noget

Og mange tak for at du brugte os,jeg vil lukke sagen her fra
Mvh dan

Sas gulvarme system