Hej.
mit problem er som følger: når bruseren bliver benyttet, starter vand temp på varmtvand frem ud med ca 45 grader men fortsætter så stille og roligt bare med at stige til nogen gange 70 grader. Regulere jeg pm regulator ned i temp, er der koldere temp i start, hvor efter temperaturen stiger stille og roligt til højre og højere temp. Hvis jeg så åbner en vand hane så falder temp drastisk, hvor efter den langsomt stiger igen. Så altså, Hvis jeg vil have ca 45-50 grader vand i vandhanen ved normalt brug, så er temperaturen 65-70 grader når bruseren har været åben i ca 10-15 min. Hvad er der galt.
mvh Kim.
Svar af dan
Hej velkommen til
Det kan være din gennem Strøm ventil til det varme vand der skal udskiftes er mit bedste bud
Svar af Schenke
Mange tak,
gennem strøms ventil, er det den der hedder trykstyringsventil på akva vita td anlægget?
Svar af dan
Ja det er den som muligt skal skiftes.
Skal du bruge en montør kan vi hjælpe hvis du bor på Sjælland eller midtsjælland.
En vigtig ting er du skal være autoriseret for at lave det.