Pludseligt ingen gulvvarme
DVF Medlem
Skrevet d. 4 februar 2020 klokken 08:50
Varmen kommer i pilens retning fra vores pillefyr.
De bahgerste rør r til radiatorer.
Varmen stopper ved termostaten og hvis pumpen sættes til AUTO kører den med 20 W hele tiden, men generer ikk eret meget varme i gulvene. I det hele taget kommer der ikk evarme rundt.
Udluftning er prøvet og en sløj udlufter er skiftet.
Hvad pokker kan det være?
Vi er gået tilbage til manuel styring, da det elektroniske ikke længere virkede.
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 februar 2020 klokken 16:46
hej velkommen til
har du prøvet at tage føler af termostat og se om stiften under den kan bevæge sig
vi har telefon service og kan løse det over telefonen
bor du i kbh eller omegen eller midt sjælland kan vi se på det
mvh dan
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 februar 2020 klokken 16:54
vi kan også give tilbud på ny styring
mvh dan
DVF Medlem
Skrevet d. 4 februar 2020 klokken 17:18
Mange tak for hjælpen.
Det var "bare" det.
Og nu virker det gamle reguleringssystem igen.
Sådan er det, når man køber gamle nedlagte landbrug ????????
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 februar 2020 klokken 20:17
perfekt håber at du kunne bruge min hjælp og vi sætter pris på at du vil bruge os
hvis du har tid til at give os et like på trust pilot er du velkommen
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
har du brug for matrialer eller andet og har lyst til at stytte hvor arbejde ved at købe vvs ting er du altid velkommen
mvh dan
Pludseligt ingen gulvvarme
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide