Oras Safira håndvaskbatteri model 1012
DVF Medlem
Skrevet d. 29 januar 2016 klokken 16:58
Oras Safira håndvaskbatteri model 1012 uden bundventil med håndbruser Bidetta, den drypper når man aktivere bruseren. Har skiftet Oras Komplet Unit model 158888 unden det gav positiv effekt. Jeg tænker nu er der forhøjt vandtryk, da ikke ser nogen ventil funktion mellem bruser og vandhane.
Ideer og råd søges tak
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
Redaktør
Skrevet d. 29 januar 2016 klokken 18:30
det er håndbruser den er galt med for når du aktivere bruser funktion trykker du på bruser vil vandet løbe igennem den.
der vil altid være tryk på bruser uanset om du bruger vask eller bruser på selve slangen.
der sidder en kontraventil i
mvh dan
Redaktør
Skrevet d. 31 januar 2016 klokken 12:57
du kan evt prøve at afmontere bruser og se om der sidder skidt i den
mvh dan
Redaktør
Skrevet d. 2 februar 2016 klokken 21:02
jeg håber at det var en hjælp her fra
Oras Safira håndvaskbatteri model 1012
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide