Montering af Differenstrykregulator

Stillet af Kb2001 Varme
Hejsa VVS-Eksperter...

Jeg har bestilt en vvs-er til at komme og skifte mine gamle FJVR returventiler til nye RA-UR ventiler så jeg kan få en bedre varmestyring samt montere Danfoss Living Eco på de fleste af dem. Jeg har kigget lidt rundt og set i et Danfoss katalog at man også skal have monteret en Differenstrykregulator, men det har jeg altså ikke. -Det var nok ikke nødvendigt dengang i 1977..
Her kommer mit problem, som jeg endnu ikke har snakket med vvs'eren om:
Det eneste sted jeg har plads til montering af regulatoren er på fremløbet lige efter varmemåleren. Det betyder dog at regulatoren vil regulere trykket i hele huset og dermed også over gennemstrøms-vandvarmeren. Er dette et problem ? Jeg tænker i forhold til at vandvarmeren måske kræver højere trykforskel større flow eller noget i den dur ?
På de tegninger jeg har set på nettet er regulatoren altid monteret efter afgreningen til vandvarmeren, så den kun regulere på radiator-kredsen..

(Grunden til at det er det eneste sted der er plads er at alt rørføring ellers er lavet i støbt gulv :(

På Forhånd Tak..
-Kenneth

2 svar

№ 1

Svar af Kb2001

Kb2001
Efter at have undersøgt sagen lidt kan jeg se at differenstrykregulatoren nok skal være af typen AVPL som SKAL monteres på returledningen. Der er lidt bedre plads, men den vil stadig regulere hele mit anlæg med radiatorer og vandvarmer. -Så overstående spørgsmål gælder stadig :)

Tillægsspørgsmål: Hvor stort differenstryk kører man normalt med ? (direkte fjernvarme, 2 strengs anlæg, RA-UR ventiler)
№ 2

Svar af dan

dan Admin
hej kenneth og velkommen til

det er ikke et must og skal have tryk dif på anlæg men det giver self en udling af anlæg .

men jeg ville ringe og høre din fjernvarme udbydder og høre dem.

jeg har set tryk dif monteret før beholder så det skal nok kører

mvh dan