Forside → Gulvvarme virker ikke

Gulvvarme virker ikke

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 20 november 2017 klokken 12:52


Hej

Jeg kan simpelthen ikke få gang i mit gulvvarme. Jeg har hældt vand på (på billederne er der ikke vand på, men der er to bars tryk på anlægget nu), men spørgsmålet er nu om der kunne være kommet luft i systemet...og hvordan jeg udlufter/skyller det igennem. Antager, at der skal vand/tryk på bundhanen, men hvordan sikrer jeg mig, at luften forsvinder...? Håber I kan hjælpe, og at billederne hjælper... :-)

Mvh Niki

https://docs.google.com/document/d/1EJiGEeLpGwm_kDSlDLLzvX4TAEAXt7wojZcUEIzhgbI/edit?usp=sharing

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 79 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 20 november 2017 klokken 16:14


hej velkommen til

jeg tænker at du skal benytte tlf service så vi kan prøve nogle ting

jeg tænker ikke at du har luft i systemet men prøv at tjekke om der er en luftskruge bag den røde beholde og se om der skulle komme luft ud af den.

du skal også tjekke din pumpe om den køre

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 november 2017 klokken 16:36


har du fået det til at virke?

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 21 november 2017 klokken 22:07


Hej Dan

Nej, har ikke fået det til at virke endnu!! Jeg har vedhæftet endnu et billede (i googledoxdokumentet), og har taget et billede af hvad jeg antager muligvis er den luftskrue du refererer til - er det rigtigt? (Har ikke lige turdet dreje på den endnu - den sidder på toppen af returløbet, ik?)
Der er strøm i pumpen, og synes jeg kan mærke den snurrer - omvendt kan jeg ikke mærke/fornemme nogen ændring hvis jeg skruer op for den...Hvordan kan man tjekke, at den virker?
Mvh Niki

https://docs.google.com/document/d/1EJiGEeLpGwm_kDSlDLLzvX4TAEAXt7wojZcUEIzhgbI/edit

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 22 november 2017 klokken 15:28


jeg kan ikke se luft skrugen prøv at tage et tætter billede

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 22 november 2017 klokken 15:30


men hvis det ligner et messig luftskruge måske af denne type

https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Radiatorer-tilbehoer-Luftskrue-prop--Luftskrue-messing-1-2-544776.html

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 22 november 2017 klokken 16:12


Hej Dan
Nu har jeg haft drejet på skruen (den lignede nøjagtig den du sendte et billede af) - det virkede ikke som om der kom luft ud, men til gengæld en masse vand... :-)
Kan det være termostaten der simpelthen ikke lukker op for varmen - eller er det pumpen der er stået af...
Returløbsrøret fra gulvvarmen føles varmere end fremløbsrøret - giver det mening!?
Mvh Niki

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 22 november 2017 klokken 16:57


hvis du prøver at afmontere det hvide føler hoved med talskala på fra danfoss se om stiften kan bevæge sig

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 22 november 2017 klokken 17:15


et spørgsmål er det kun gulvvarme du har på det anlæg som du har sendt et billede af eller har du også radiator

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 09:30


Der er tilknyttet to radiatorer også.
Stiften bevæger sig iøvrigt nemt - kan man forestille sig en situation hvor stiften ikke løfter sig nok - eller er det utænkeligt? Kan høre, at anlægget lukker når jeg stiller termostaten på nul, og høre, at det går i gang når jeg tænder - men det er som om det stopper når termostaten når ca. 1,5 - 2!?
Når man fjerner termostaten, hvordan skal stiften så opføre sig - skal den gå på max - det gør min ikke... :-)
Mvh Niki

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 09:41


De to radiatorer er iøvrigt udluftet- det vælter ud med vand når man løsner udluftningsskruerne...men kan de på nogen måde drille systemet alligevel...?

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 09:41


De to radiatorer er iøvrigt udluftet- det vælter ud med vand når man løsner udluftningsskruerne...men kan de på nogen måde drille systemet alligevel...?

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 09:46


Kan jeg skrue på ventilen for at tjekke at den faktisk virker (se evt. det sidste billede i linket)...

https://docs.google.com/document/d/1EJiGEeLpGwm_kDSlDLLzvX4TAEAXt7wojZcUEIzhgbI/edit

Mvh Niki

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 10:14


Ventilpinden bevæger sig iøvrigt ca. 2 mm når jeg trykker den i bund...er det nok?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 16:05


hvis du har 2 radiator der virker på samme system må du have noget til din gulvvarme et andet sted det er her vi skel se om der er noget galt

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 18:47


De to radiatorer virker heller ikke - er det helt utænkeligt, at det er ventil/ventilpinden på anlægget der ikke virker som den skal - er det normalt at den kun bevæger sig ca. 2mm og ikke åbner helt op når man fjerner termostaten - skal den så ikke komme helt ud og dermed lukke helt op for varmen?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 19:22


den kan godt side fast det ser vi tit på radiator ventiler som er lavet på samme måde

prøv at tage en svensknøgle og afmontere hele splitten og se om der kommer varme på ellers kan vi tage den over telefon

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 19:31


OK - det prøver jeg - det er ikke nødvendigt at lukke for vandet, vel?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 19:37


der kan komme lidt ud i starten men det bør ikke være nødvendig at lukke for noget

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 19:45


Det mente jeg også nok - har lige haft den skruet af - der skete ikke noget med varmen.....

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 19:47


det sæde der er i bunden stikker den 1mm over ventil huset evt give mig et billede

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 20:35


Er det det her du mener, eller er det ift. ventilen?

https://docs.google.com/document/d/1FvHC3eT_xs3CyZy-mvPaELIFNyce9KjXK1PAO4wZkBw/edit?usp=sharing

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 20:45


jeps tag en skruetrækker og se om den vil hoppe op ved evt lige at vrikke til den eller evt en lille hammer og se om den lige giver sig lidt

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 20:48


prøv at trykke på den og se om den bevæger sig op og ned uden prøblemer

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 20:50


og imens du har den af se om der kommer varme på

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:20


Den bevæger sig - men når jeg trykker den i bund blive den siddende. Jeg kan, med skruetrækkeren, trække den i øverste position, men når jeg så trykker på den igen, bliver den siddende i bund (under ventilhusniveau)

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:22


når den er oppe kommer der så varme på?

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:33


Nej...

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:36


kan du høre din pumpe køre eller mærke om den er varm meget varm

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:44


hvor i landet bor du

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:50


Den grønne lampe på pumpen lyser
Pumpen føles normal og ikke overophedet - det lyder som om pumpen kører :-)

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:51


Den grønne lampe på pumpen lyser
Pumpen føles normal og ikke overophedet - det lyder som om pumpen kører :-)

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:52


6000 Kolding

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:53


du har slet ikke noget varme på overhoved?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 21:54


jeg tænker hele huset

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 22:02


sidste skud der sidder en stor skrue i midten af pumpen skrug den af og stik en lille skruetrækker ind forsigtigt eller se om den køre rundt.

ellers må du have en vvs montør ud desvære

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 22:11


OK - tusind tak for hjælpen...og nej, der er ingen varme nogen steder i huset...
udover brændeovnen... :-)

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 22:21


jeg har en mistanke om det er din pumpe eller det ventilhus den er galt med.

jeg håber du vil like os på trustpilot og facebook

ps har du brug for materialer eller alt inden for vvs så kan vi levere det

https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk

og jeg er ked af jeg ikke kunne løse det for dig :(

mvh dan

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 09:14


Hej Dan

Du har været en stor hjælp (jf. din sidste besked...) tak for det!

Er nu ret sikker på, at det er pumpen der ikke kører som den skal. Har netop haft den store skrue i midten af... den skrue/halløjsa der sidder lige umiddelbart bagved - snurrer kun sporadisk rundt, men jeg kan få det til at virke hvis jeg trykker lidt på den med skruetrækkeren som du sagde og så stiger varmen - juhu :-)
Når jeg så skruer den store midterskrue på igen, falder varmen og det virker ikke igen...

Tænker du der skal en ny pumpe til, eller kan man rengøre/rense den!?

Har to store akvarier i stuen - her rengører jeg jævnligt pumperne - men tænker det er lidt mere kompliceret på mit fjernvarmeanlæg...

Mvh Niki - og tusind tak for hjælpen!!

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 14:46


hey niki

så er det en pumpe udskiftning for den er oppe i årende så du skal ikke bruge tid på den.

de ny pumper bruger også 1/4 del af den pumpe du har nu så du spare den hjem i løbet af 2 år.

vi kan være behjælpelige med at skaffe den rigtige til dig

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 14:50


ved køb hos os får du gratis telefon support under montering af pumpen hvor jeg guider dig step by step

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 16:58


OK - hvad kan du eventuelt sælge mig en pumpe for - de ligger jo i vidt forskellige prisniveauer kan jeg se hvis man surfer lidt rundt :-)

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 17:39


de svinger meget i pris og jeg kan ikke skaffe den billiger ind på nettet,jeg køber den hos min grossist som er for proff men jeg kan tilbyde en helt anden service for hvis du køber den af mig er det mit ansvar og garanti der gælder jeg har og tilgang til grundfoss som ikke vil snakke med private og kun virksomhedder.

hvis du tager et billede af den mærkeplade som er på pumpen så kan jeg finde den rette og give dig en pris

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 17:50


du er også med til at støtte hvor forum så vi kan hjælpe andre i nød så de ikke skal bruge penge på en vvs montør, helt gratis.

der er lidt udgifter ved at drive det så kan vi sælge lidt så er vi altid behjælpelige og gør alt for hvor brugere

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 18:23


Hej Dan

Kommer her :-)

https://docs.google.com/document/d/1tjbsHdQODr66oQ1mo7qKq9vSIywSVNmD6C37aF9IchM/edit

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 18:37


jeg kan ikke få lov til at se billede

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 18:40


Prøver lige igen :-)

https://docs.google.com/document/d/1tjbsHdQODr66oQ1mo7qKq9vSIywSVNmD6C37aF9IchM/edit?usp=sharing

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 18:59


som jeg kan se det skal jeg give 2500 ex moms for pumpen og ex fragt

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 19:08


og den af statter den du har nu så den passer lige over jo mindre du har tænkt at udvide dit system skal du have en kraftigere pumpe

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 20:34


OK - den vil jeg lige tygge lidt på - synes umiddelbart det virker lidt dyrt - det løber jo op i små 3500,-
Mit system skal ikke udvides...

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 24 november 2017 klokken 20:53


det er ikke for at dit system skal udbygges men jeg kan få lavet en pris hos min grossist og hvis jeg lige bruger lidt tid med at forhandle med dem kan jeg godt få lidt rabat hvis jeg laver en kontant handel.

så mandag kommer jeg med en endelig pris:)

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 26 november 2017 klokken 11:45


jeg har skrevet en mail til grundfoss så vi er sikker på at have den rigtige du får svar i morgen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 15:34


jeg har været i kontakt med grundfoss og fundet den rigtige pumpe og jeg har set på en forkert undskyld:(

på nettet står den til omkring 1750 kr
jeg skal give 1900 ex moms

mvh dan

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:09


Hej
Jeg fandt også den samme pumpe til 1750, og fik faktisk lidt Black Friday rabat qua mine jyske handle skills hos VVSeksperten... så håber du tænker, at det er ok!?
Pumpen er faktisk nu monteret, og da jeg alligevel havde alt vandet af anlægget skruede jeg ventilhuset af anlægget, og kunne konstatere, at den åbner og lukker. Da jeg åbnede for Trefors varme vand igen, kunne jeg se temperaturen stige helt vildt (havde afmonteret termostaten hvilket vel tyder på, at den virker) og tænkte 'fedt - nu kører det- men da jeg hældte vand på varmesystemet gennem bundhanen og tændte pumpen (fuld skrue og udluftning senere...) er situationen stadig den samme - kun minimalt varme på systemet, og jeg kan simpelthen ikke få det til at blive varmt...

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:30


he he det ok for black friday er noget opreklameret pjat for at logge kunder til:)

men lige meget efter du har fået den nye pumpe på på har du prøvet at som vi har gjorden gang af af montere føler på den ventil hvor du skruger op for varmen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:35


nu starter vi lidt for fra hvor vi begyndte

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:38


Hej
Ja - det har du ret i, men havde jo håbet på, at det 'bare' var en ny pumpe...!!

Jeps - jeg har haft termostaten af, men der sker ikke noget med varmen... antager, at du mener termostaten når du skriver 'føler' eller det er måske noget helt andet!?
Har prøvet tricksene du gav mig inden jeg skruede en ny pumpe på...
Hvad laver den kobbertråd der sidder mellem termostaten og selve varmeveksleren - er den vigtig - altså den sidder på som den altid har gjort?? Der kommer iøvrigt også luft ud af ekspansionsbeholderen, men kan ikke høre om der er vand i den eller ej - har prøvet at banke lidt, men det er sgu svært at høre forskel når man ikke er fagmand :-)

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:39


Hvorfor steg temperaturen da jeg åbnede for trefors varme vand ind i systemet igen, for derefter at falde da jeg koblede varmesystemet på - forstår simpelthen ikke, at den pumper koldt vand rundt...argh!

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:40


fjern auto adabt og sæt pumen på tre lige streger

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:40


ved at trykke på pilen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:43


jeg har sagt flere gange at du kan bruge hvor telefon service og du bliver ringet og vi finder fejlen pr tlf.

da det er lidt mere kompliceret ind man tror

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:51


prøv evt at tjekke snavse snavsesamler på din fjernvarme ind til unit

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:51


Det kan vi sagtens prøve.. Når jeg skruer op for termostaten, falder temperaturen på anlægget fra omkring 20, til lige under 20... :-(

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:52


Hvis jeg skal tjekke snavsesamleren, så skal jeg vel have lukket for vandtilførslen, ik?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:54


jeps de to hoved haner ind til huset

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:57


fra fjernvarme værket

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 19:00


og hvis du har flere tjek dem også:)

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 19:00




nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 19:34


Der er kun een - den fra hovedhanen ind til anlægget - men den sidder sateme godt fast...har kun en 24 nøgle, og den er desværre større...har givet den lidt wd 40, men kom til at tænke på om det er smart ift. pakninger osv.
Ift. at temperaturen har været oppe at vende på 60 grader ind til anlægget (inden jeg så satte tryk på pumpe og vand) burde den så ikke være ren...? Hvis wd40 ikke gør noget farligt, prøver jeg at løsne den...

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 19:49


Har lige prøvet igen - jeg kan desværre ikke rokke den overhovedet med det værktøj jeg har i huset lige nu...

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 19:57


ja den satan kan godt være stram men der kan være skidt i og da du åbner og 60 ryger ind og stopper igen kan tyde på den at retur ikke har flow på fjernvarme

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 19:59


du skal ikke tænke på pakning for den satan skal kunne renses og det er det den er beregnet til

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 20:01


desuden sidder den på retur til dit fjernvarme

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 20:03


Nå for satan - den jeg piller ved sidder på vej ind :-) ...røret er pisse varmt - er ikke sikker på, at der er flere snavssamlere... kigger igen...

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 20:04


https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Tilbehoer-til-varmesystemer-Snavssamlere--Snavssamler-3-4-i-messing-180944.html

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 20:16


Præcis sådan ser den ud - men den sidder på fremløbet - det gør den i hvert fald ift. tegningen - og som sagt så er det rør også pisse varmt... du får lige nogle flere billeder...
Hvad laver den lille skrue på det sidste billede - den sidder lige bagved trefors måleunit og sidder efter min bedste overbevisning på returløbet - er det en udluftning, eller...?

https://docs.google.com/document/d/1noUXH6Xmjx5XhytPsR-YQuu2C_nktJn6xTqKM472U-I/edit?usp=sharing

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 20:54


En helt anden ting - burden ikke vende den anden vej - altså hvis filteret sidder til højre, peger det jo opad...eller det er måske ligegyldigt :-)?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 20:58


den sidder forkert i forhold til dens placering og den måde den skal vende på,normalt skal den sidde på retur og den møtrik som man ska skruge på skal være vandetret og med møtrikken ned af.

der er en pil indgraveret på den som viser hvilken vej den den skal vende og den sidder også forkert på dit anlæg desvære

nikije
DVF Medlem

Skrevet d. 3 december 2017 klokken 15:03


Hej Dan
Så er der endelig hul igennem - trykdifferensregulatoren havde sat sig!!!
Mvh Niki

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 3 december 2017 klokken 15:36


fedt:) godt du fandt frem til det så køre det var det sidste der skulle til,jeg er glad for at du fandt fejlen

håber du har været tilfreds med forummet

mvh dan

Gulvvarme virker ikke