Hej
Vores gulvvarme virkede fint sidste gang, nu vil den slet ikke i gang. Cirkulation pumpe viser 3w til 5w, og så vidt jeg husker var det normalt på 12w til 18w. Alle termostater virker som de skal. Det er én pumpe fra Grundfos og unit er Gemina Termix VVX-1-1. På forhånd mange tak

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 45 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 13:36


hej velkommen til

har du mulighed for at oploade et par billder så jeg kan se

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 13:49


Hej, jeg tager lige et par billeder, men nu virker pumpen slet ikke, dvs ingen lys på den.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 13:51


ok det tyder på at den enten ikke får strøm eller er stået af

vi har også telefon service om aften hvis vi skal klare det over telefonen

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 13:59


http://tinypic.com/r/2vm7hvk/9

Der er kryds i panelet, det tyder nok på, at udendørs temperatur er for høj for pumpen at starte?
http://tinypic.com/r/21j94k6/9

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:03


du har sikker en ude føler på dit anlæg og som du er inde på slukker fyret på en hvis temp dvs at pumpen også slukker.

man gå ind i styrring og sætte ude temp op

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:06


Jeg prøver lige.

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:10


Jeg har lige fået pumpen i gang, men den går stadig i et cifret tal, den går ikke over 8w, og slangene er kolde.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:12


prøv at trykke på pilen på pumpen står på 3 streger

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:14


har du husket at åbne for sommer ventilen

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:18


Sommerventilen er åben, når jeg trykker på pilen og den står på de 3 streger viser det 9w

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:31


Har du kun gulvvarme eller også radiator

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:31


Det er kun gulvvarme

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:33


Har du et billede af din shunt

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:40


Her er et billede
http://i65.tinypic.com/k96z5v.jpg

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:42


Har du nogle snavse filter du kan rense

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:44


Hvad siger din styrre box kalder den på varme

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:44


Snavse filter, hvor ligger det hen? hvordan ved jeg når styreboks kalder på varmen?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:47


Når de røde lamper lyser kalder den på varme og når den er grøn kalder de ikke på varme

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 14:48


Ellers tænker jeg at du skal bruge hvor telefon service i aften så kan vi gå det hele igennem

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 15:12


Har du et billede af styre Box

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 16:18


Lampen lyser på styreboksen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 16:29


Jeg skal lige se hvilken type du har

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 17:28


Hvad står dit frem løb temp på?
Kør pumpen nu?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 17:30


Hvor gammelt er anlæg for det ligner en ny type

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 17:31


Men du skal prøve at kikke efter snavse samler

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 17:55


Anlæg er fra 2015, pumpen kører, stadig ikke noget varme, display viser 9W. Fremløb på trefor måleren står på 61,3, retur på 60.
Hvordan en snavse samler ser ud?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:04


https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Tilbehoer-til-varmesystemer-Snavssamlere--Snavssamler-m-m-roedgods-1-2-195647.html

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:05


du skal huske at lukke for hanerne inden du af monterer proppen

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:08


Når, jeg har lige kigget på snavssamlere, begge to. Ikke meget at gå efter.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:09


hvis du giver mig et billede hvor jeg kan se hele anlægget til min mail så har jeg muligheden for at forstørre det hele op



direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:10


I indstillinger på panel kan jeg se nogel temperature S1, S2, S3 og S4, ønsket og aktuel. Hvordan skal det indstilles? Pumpen nu viser ikke over 5W.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:11


og så tænker jeg vi skal bruge telefon service som er lidt nemmere så vi kan prøve nogle ting.
gå ind under kontakt vælg ring mig op og skriv alle dine oplysninger

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:33


du skal have vand på systemet den står på nul og den skal være imellem 1-1,5

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 18:57


Hvad? Skal vandet påfyldes? Hvor blev vandet af?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:02


der skal vand på systemet for at det kan cirkulere der skal normalt påfyldes en gang om året.

det er ikke sikkert der er noget men mister du tryk hele tiden skal vi nok finde fejlen

men nu skal du have lidt vand på systemet men fyld langsom på for trykket kan stige hurtig

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:04


når du har fyldt vand så fortæl mig om det kører

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:09


Okay, det vidste jeg slet ikke. Hvor påfylder man så vandet? Er der en ventil eller lignende?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:15


kan du afmontere det sidste sorte så jeg kan se ind i unit

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:31


jeg har sent en mail

sidder der en rød ventil bag det ur hvor man kan se trykket på?

giv mig evt et billede af den

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:39


Der er nogle ventiler, jeg har lige sendt et billede

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:44


super du skal tage en lille slange og sætte imellem de to hvor jeg har sat en sort pil og fylde langsomt på for trykket kan stige hurtigt.

når du har fået tryk på skal du udlufte din unit på den lille luft skruge i toppen ind til der kommer vand ud (sender et billed på mail)

husk at slukke for pumpen når du påfylder vand det gør du ved at tage stikket ud af pumpen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 19:49


mail sendt

giv mig en tilbage melding når du har fyldt vand på jeg venter på computeren ind til du har gjort det

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 20:11


Jeg har påfyldt vand, og jeg har udluftet. Det kører som det skal, indtil videre.Fæleren på shunten viser nu 30 og stiger langsomt. Jeg takker mange gange.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 20:21


det er der for vi er her håber du vil like hvor side og give en lille anmeldelse på trustpilot

https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk

vi sælger også professionel materialer samt wc,håndvaske stort set alt så spørg os først inden du køber på nettet vi har også vandhane rep

direstraits
DVF Medlem

Skrevet d. 21 september 2017 klokken 20:27


Det gør jeg med det samme, og jeg skal bruge noget i forbindelse med min ny garage, så helt sikkert vil vi snakke igen. Tak for hjælp