Hej
Vores gulvvarme virkede fint sidste gang, nu vil den slet ikke i gang. Cirkulation pumpe viser 3w til 5w, og så vidt jeg husker var det normalt på 12w til 18w. Alle termostater virker som de skal. Det er én pumpe fra Grundfos og unit er Gemina Termix VVX-1-1. På forhånd mange tak
Vores gulvvarme virkede fint sidste gang, nu vil den slet ikke i gang. Cirkulation pumpe viser 3w til 5w, og så vidt jeg husker var det normalt på 12w til 18w. Alle termostater virker som de skal. Det er én pumpe fra Grundfos og unit er Gemina Termix VVX-1-1. På forhånd mange tak
45 svar
№ 1
Svar af dan
hej velkommen til
har du mulighed for at oploade et par billder så jeg kan se
har du mulighed for at oploade et par billder så jeg kan se
№ 2
Svar af direstraits
Hej, jeg tager lige et par billeder, men nu virker pumpen slet ikke, dvs ingen lys på den.
№ 3
Svar af dan
ok det tyder på at den enten ikke får strøm eller er stået af
vi har også telefon service om aften hvis vi skal klare det over telefonen
vi har også telefon service om aften hvis vi skal klare det over telefonen
№ 4
Svar af direstraits
http://tinypic.com/r/2vm7hvk/9
Der er kryds i panelet, det tyder nok på, at udendørs temperatur er for høj for pumpen at starte?
http://tinypic.com/r/21j94k6/9
Der er kryds i panelet, det tyder nok på, at udendørs temperatur er for høj for pumpen at starte?
http://tinypic.com/r/21j94k6/9
№ 5
Svar af dan
du har sikker en ude føler på dit anlæg og som du er inde på slukker fyret på en hvis temp dvs at pumpen også slukker.
man gå ind i styrring og sætte ude temp op
man gå ind i styrring og sætte ude temp op
№ 6
Svar af direstraits
Jeg prøver lige.
№ 7
Svar af direstraits
Jeg har lige fået pumpen i gang, men den går stadig i et cifret tal, den går ikke over 8w, og slangene er kolde.
№ 8
Svar af dan
prøv at trykke på pilen på pumpen står på 3 streger
№ 9
Svar af dan
har du husket at åbne for sommer ventilen
№ 10
Svar af direstraits
Sommerventilen er åben, når jeg trykker på pilen og den står på de 3 streger viser det 9w
№ 11
Svar af dan
Har du kun gulvvarme eller også radiator
№ 12
Svar af direstraits
Det er kun gulvvarme
№ 13
Svar af dan
Har du et billede af din shunt
№ 14
Svar af direstraits
Her er et billede
http://i65.tinypic.com/k96z5v.jpg
http://i65.tinypic.com/k96z5v.jpg
№ 15
Svar af dan
Har du nogle snavse filter du kan rense
№ 16
Svar af dan
Hvad siger din styrre box kalder den på varme
№ 17
Svar af direstraits
Snavse filter, hvor ligger det hen? hvordan ved jeg når styreboks kalder på varmen?
№ 18
Svar af dan
Når de røde lamper lyser kalder den på varme og når den er grøn kalder de ikke på varme
№ 19
Svar af dan
Ellers tænker jeg at du skal bruge hvor telefon service i aften så kan vi gå det hele igennem
№ 20
Svar af dan
Har du et billede af styre Box
№ 21
Svar af direstraits
Lampen lyser på styreboksen
№ 22
Svar af dan
Jeg skal lige se hvilken type du har
№ 23
Svar af dan
Hvad står dit frem løb temp på?
Kør pumpen nu?
Kør pumpen nu?
№ 24
Svar af dan
Hvor gammelt er anlæg for det ligner en ny type
№ 25
Svar af dan
Men du skal prøve at kikke efter snavse samler
№ 26
Svar af direstraits
Anlæg er fra 2015, pumpen kører, stadig ikke noget varme, display viser 9W. Fremløb på trefor måleren står på 61,3, retur på 60.
Hvordan en snavse samler ser ud?
Hvordan en snavse samler ser ud?
№ 27
Svar af dan
https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Tilbehoer-til-varmesystemer-Snavssamlere--Snavssamler-m-m-roedgods-1-2-195647.html
№ 28
Svar af dan
du skal huske at lukke for hanerne inden du af monterer proppen
№ 29
Svar af direstraits
Når, jeg har lige kigget på snavssamlere, begge to. Ikke meget at gå efter.
№ 30
Svar af dan
hvis du giver mig et billede hvor jeg kan se hele anlægget til min mail så har jeg muligheden for at forstørre det hele op
№ 31
Svar af direstraits
I indstillinger på panel kan jeg se nogel temperature S1, S2, S3 og S4, ønsket og aktuel. Hvordan skal det indstilles? Pumpen nu viser ikke over 5W.
№ 32
Svar af dan
og så tænker jeg vi skal bruge telefon service som er lidt nemmere så vi kan prøve nogle ting.
gå ind under kontakt vælg ring mig op og skriv alle dine oplysninger
gå ind under kontakt vælg ring mig op og skriv alle dine oplysninger
№ 33
Svar af dan
du skal have vand på systemet den står på nul og den skal være imellem 1-1,5
№ 34
Svar af direstraits
Hvad? Skal vandet påfyldes? Hvor blev vandet af?
№ 35
Svar af dan
der skal vand på systemet for at det kan cirkulere der skal normalt påfyldes en gang om året.
det er ikke sikkert der er noget men mister du tryk hele tiden skal vi nok finde fejlen
men nu skal du have lidt vand på systemet men fyld langsom på for trykket kan stige hurtig
det er ikke sikkert der er noget men mister du tryk hele tiden skal vi nok finde fejlen
men nu skal du have lidt vand på systemet men fyld langsom på for trykket kan stige hurtig
№ 36
Svar af dan
når du har fyldt vand så fortæl mig om det kører
№ 37
Svar af direstraits
Okay, det vidste jeg slet ikke. Hvor påfylder man så vandet? Er der en ventil eller lignende?
№ 38
Svar af dan
kan du afmontere det sidste sorte så jeg kan se ind i unit
№ 39
Svar af dan
jeg har sent en mail
sidder der en rød ventil bag det ur hvor man kan se trykket på?
giv mig evt et billede af den
sidder der en rød ventil bag det ur hvor man kan se trykket på?
giv mig evt et billede af den
№ 40
Svar af direstraits
Der er nogle ventiler, jeg har lige sendt et billede
№ 41
Svar af dan
super du skal tage en lille slange og sætte imellem de to hvor jeg har sat en sort pil og fylde langsomt på for trykket kan stige hurtigt.
når du har fået tryk på skal du udlufte din unit på den lille luft skruge i toppen ind til der kommer vand ud (sender et billed på mail)
husk at slukke for pumpen når du påfylder vand det gør du ved at tage stikket ud af pumpen
når du har fået tryk på skal du udlufte din unit på den lille luft skruge i toppen ind til der kommer vand ud (sender et billed på mail)
husk at slukke for pumpen når du påfylder vand det gør du ved at tage stikket ud af pumpen
№ 42
Svar af dan
mail sendt
giv mig en tilbage melding når du har fyldt vand på jeg venter på computeren ind til du har gjort det
giv mig en tilbage melding når du har fyldt vand på jeg venter på computeren ind til du har gjort det
№ 43
Svar af direstraits
Jeg har påfyldt vand, og jeg har udluftet. Det kører som det skal, indtil videre.Fæleren på shunten viser nu 30 og stiger langsomt. Jeg takker mange gange.
№ 44
Svar af dan
det er der for vi er her håber du vil like hvor side og give en lille anmeldelse på trustpilot
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
vi sælger også professionel materialer samt wc,håndvaske stort set alt så spørg os først inden du køber på nettet vi har også vandhane rep
https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
vi sælger også professionel materialer samt wc,håndvaske stort set alt så spørg os først inden du køber på nettet vi har også vandhane rep
№ 45
Svar af direstraits
Det gør jeg med det samme, og jeg skal bruge noget i forbindelse med min ny garage, så helt sikkert vil vi snakke igen. Tak for hjælp