Gulvvarme virker ikke
DVF Medlem
Skrevet d. 3 januar 2016 klokken 15:14
Hej,
Vi bor i et nyere hus ca. 10 år gammelt, og vi har gulvvarme i hele huset. Vi har de seneste år oplevet at gulvvarmen forsvinder i nogle af vores værelser/rum.
Vi har haft forskellige vvs-firmaer ude og kigge på det, men uden positivt udfald.
Min mand og jeg talte idag om, om rørene kan blive stoppet? og hvis ja, om man kan rense dem? Vi er ikke sikre på at termostaterne passer til de rigtige rum. Nogle rum er meget varme unden at der er tændt for termostaten.
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 3 januar 2016 klokken 16:50
hej katja
gulvvarme kan godt tage tid at finde ud af afhængig af hvor mange rum i har.
først ville jeg tjekke om alle jers rum termostater reagere ved at du lukker i det gør du ved at lukke for alle rummene og se om de også lukker i nede ved jeres styring det kan man typisk se om den blå streg forsvinder,ps den har en reg tid på ca 4 min og lukker meget langsomt.
det er første skridt prøv det først og så tager vi den der fra
mvh klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 16:33
Tak for dit svar Klaus.
Idag har vi slukket for alle termostaterne og tændt dem enkeltvis for at se om de virkede i hvert rum.
Vi har to styre bokse, og de rør tilknyttet styring 1 lukkede alle da jeg slukkede for termostaterne.
Rørene til styring 2 lukkede ikke og stod fortsat og kaldte på varme. Men da jeg en for en tændte termostaterne lukkede nogle af rørene i styring 2 også.
Nu kalder alle rummene på varme (man kan se blåt på dem alle hætterne/rørene), men der er fortsat koldt i de samme rum som før. - Det er hovedsageligt de rum der er tilknyttet styring 2.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 17:37
ok næste skridt er jeg tror at i skal give alle termstaterne og på styring nr så i ved vilken rum der er til hver ned i boksen og så ville jeg prove at kode dem om, samtidig skifte batterier i rum termostaten så vi er sikker på at der er signal og strøm imellem rumtermostat og boksen.
det gør i ved at lukke for alle sammen igen når alle er lukket åbner i kun en ad gangen og ser vilken en er åbner ned ved boksen giver den nr 1 osv.
mvh klaus
ps hvis i ønsker at jeg ringer jer op siger i bare til
mvh klaus
DVF Medlem
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 20:13
Nå, vi har umiddelbart fundet frem til at 3 af ventilerne ikke virkede, de havde sat sig fast - dem har vi fået løsnet (tror vi).
Vi kunne egentlig godt tænke os at vide hvad fremløbstemperaturen burde være?
Pt. lige under 30 grader og tilbageløbs temperaturen er 25 grader.
Fjernvarmevandet er 75 grader og tilbageløb 27,5 grad. Vi ved ikke om det er relevant.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 4 januar 2016 klokken 21:10
det lyder meget rigtigt med temp.
men du kan ikke regne med det da du har andre gulvvarme der køre som de skal
det er rigtigt at stiften kan sætte sig fast men du skal stadig nummere alle krese så du har dem til en anden gang så man ved vilke rum der hører hvad i boksen
DVF Medlem
Skrevet d. 5 januar 2016 klokken 20:22
Hej igen.
Vi har umiddelbart fået vores gulvvarme til at virke igen - der er i hvert fald ikke koldt i nogle af vores rum mere.
Så jeg vil bare skrive rigtig mange gange tak for hjælpen :)
VVS-Ekspert
Skrevet d. 5 januar 2016 klokken 20:33
det er jeg rigtig glad for at hører,jeg er her for at hjælpe så godt jeg kan men som sagt er det nogle gange svært at sætte sig ind i tingene men jeg tager det lidt af gangen for at fejl finde.
jeg håber at jeg har kunne hjælpe dig og at du vil bruge os igen eller anbelfale os til andre.
et lille like på facebook ville være godt og evt en kommentar
mvh klaus
ps. jeg vil nu stadig anbefale dig at give det hele nr. så hvis der skulle være noget en anden gang så ved du hvor fejlen er og vilke kredse den er galt med og mange tak for at bruge os
Gulvvarme virker ikke
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide