Forside → Gulvvarme ventil hænger, samt råd

Gulvvarme ventil hænger, samt råd

kandersen
DVF Medlem

Skrevet d. 9 maj 2017 klokken 10:45



Hej VVSForum.

Problem:
Jeg har gulvvarme i hele huset med 13 kredse. En af disse lader til at "hænge fast" i åben tilstand. Røret er konstant varmt (det er rummet også).
Jeg har haft telestaten af og motioneret stiften. Hjalp ikke.
Jeg har byttet rundt på telestaterne med en fra et koldt rum. Det hjalp heller ikke.
Så mit bud er at ventilen hænger i åben tilstand, hvilket jeg forstår er ret atypisk, fordi jeg kan motionere stiften.. Anyway..
Er det noget man selv kan skifte eller skal man have fat i en fagmand?

Rådgivning:
Som billederne viser, så er det en uhyre simpel installation med 13 kredse. Varmen til gulvet kommer direkte fra gasfyret (model, Beretta 525kt).
Jeg er i tvivl om det er en speciel god eller optimal løsning, da temperaturen jo må være alt for høj i gulvene, (vi har flere rum med trægulv oven på betondækket). Ydermere synes jeg det er lidt ukomfortabelt, at trykket af gode grunde derved heller ikke vil være optimalt. Det er et stort 250kvm hus med gulvvarme over alt.

Min tanke var at få lavet en pumpe-shunt til gulvvarmen. Og deraf dels få konstant og korrekt tryk, og ydermere kunne styre temperaturen optimalt.

Spørgsmålet er, om det giver mening?
Og dernæst, hvad prisleje ligger vi sådan nogenlunde i?

Billeder:
https://www.dropbox.com/s/9e8g6kbtxlpd8kq/20170509_082836.jpg?dl=0

https://www.dropbox.com/s/lt8ml9sn1rq0zmo/20170509_082847.jpg?dl=0

Mvh