Gulvvarme Megaterm
DVF Medlem
Skrevet d. 16 januar 2024 klokken 14:49
Jeg har et Megaterm gulvvarmesystem, der er ikke så høj temperatur i det ene værelse, jeg har undersøgt at stiften ved telestaten sidder fast, jeg har prøvet at trykke på den, men den sidder stadigvæk fast.
Jeg kan forestille mig at jeg skal skifte ventiltopstykket, jeg vil her høre om vandet skal tappes af systemet før man skifter den, eller det er som på en radiator, hvor man kan skifte den uden at tappe vandet af systemet.
På forhånd tak
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 17 januar 2024 klokken 15:46
Hej velkommen til
Ja systemet skal tappes af da der kan være en del vand i.
Bor du på Sjælland midt så kan vi være behjælpelige
DVF Medlem
Skrevet d. 18 januar 2024 klokken 15:36
Mange tak for svaret
Tage
Gulvvarme Megaterm
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide