Oprettet 25. okt. 2016

Gulvvarme med 16 og 20mm på samme forde

Stillet af Jef Varme
Hej
Jeg er ved at renovere et hus med ca 85kvm i stueetage og 50kvm på 1sal. Der er i forvejen næsten nyt gulvvarme med 20mm rør i stueetage og vil lave resten med samme type. 1.salen vil jeg lave med spån med spor og varmefordelingsplader og 16mm alupex, er det en okay måde og er det til at regulere ind med to typer rør ?

Har læst at alupex 16mm skal have c/c på 300mm, er det okay at det ligger med 200mm som er normalt for 16mm ?

Mvh
Jef
4 svar
№ 1

Svar af dan

dan Ekspert
hej jeff velkommen til

det kan godt være lidt bøvlet med forskellig størrelser til indregulering til shunten hvis du har mulighed for at lave det i 20mm ville det være det bedste men hvis der ikke er plads afhænging af kvm er det ok med 16mm.

du kan godt ligge 16mm tætter på hianden men du skal helst ikke knække det for meget så hvis du kan gøre de c/c 250mm 200 c/c er ok self skal det gå op med de antal spor du har i spåndpladen.

er du itvirvl kan du kontake producenten da de har beregninger og granti på produktet

mvh dan
№ 2

Svar af dan

dan Ekspert
som noget nyt køre vi tlf suport uanset omfang til 50kr+moms

hvis det skulle have interesse

mvh dan
№ 3

Svar af Jef

Jef
Tak for svaret, vil nok godt lige ha en snak når jeg kommer nærmere udførelsen.
№ 4

Svar af dan

dan Ekspert
vi har haft problmer med hjemme siden så vi håber du får svar nu

mvh dan