Gulvvarme i et rum kan ikke reguleres
DVF Medlem
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 14:23
Hej,
Vi har et gulvvarme-anlæg fra Neotherm på vores 1. sal. Anlægget består af 5 kredse. Vi har gennem flere år haft problemer med at styre varmen i det ene rum, idet der enten er meget varmt, 30 grader, eller meget koldt, 15 grader. Når vi f.eks. sætter alle termostater på indstillingen '3', så bliver dette ene rum meget varmt og bliver ved med at varme. De andre rum er ok. Vi har fået udskiftet drivmekanismen til denne kreds uden held. Vi har også checket at alle kredse er korrekt indstillet, og at radiokontakten er ok, og det er også tilfældet. Nu vil jeg prøve at lave indreguleringen forfra. Må jeg det? Eller skal det være en fagmand der gør dette? Hvis jeg må, har jeg flg spørgsmål:
Må man gøre det mens anlægget kører?
Der står, at ventilen for den længste kreds skal være helt åben. Hvad hvis 2 kredse er lige lange? Skal de så begge være helt åbne?
På forhånd mange tak for gode råd og svar.
Mvh Tanja
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 14:36
hej tanja og velkommen til
har i mulighed for sende et par billeder så jeg kan se systemet
i må godt selv reguler på anlægget det er der igen regler om
de længste kredse skal være fuld åben og de mindre kredse skal der skruges lidt ned for
sørg for at pumpen køre på konstant hastighed ca trin 2
go arbejds lyst
mvh dan
DVF Medlem
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 15:17
http://tinypic.com/view.php?pic=x3hggj&s=9
http://tinypic.com/view.php?pic=ouxxqd&s=9
http://tinypic.com/view.php?pic=2wly4g5&s=9
http://tinypic.com/view.php?pic=6oot39&s=9
Hej Dan
Tusind tak for dit hurtige svar.
Jeg har prøvet at vedhæfte billeder - håber det er lykkedes?
Jeg har slet ikke forstand på systemet, så ved ikke lige hvor pumpen sidder?
På det ene billede kan du se en slags sort termostat - er det den der styrer pumpen??? Den står på det højeste 7.
Skal den skrues ned på 2?
Endnu engang tak.
Mvh Tanja
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 15:40
ok jeg kan se at det er en gammel pumpe og den har kun trin 1-3 så det er godt nok
jeg ville åbne for alle kredse og se hvordan det køre for du har ikke flow måler på dit system da det er et ældre system
ps vi har telefon service om aftenen hvis det skulle have interesse
mvh dan
DVF Medlem
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 16:25
http://tinypic.com/view.php?pic=28mnol&s=9
Hej igen,
Vil det sige, jeg bare kan gå igang med indreguleringen, som det står beskrevet i vedhæftede billede, og så åbne de 2 længste kredse helt og regulere de andre i forhold til skemaet?
Mvh Tanja
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 16:30
jeg tænker du skal åbne fuld op på alle kredse og se hvad der sker sammetidig ville jeg se om hvor jers rum føler sidder den skal sidde på yddervægge og 1,5 meter over gulv
der efter ville jeg overveje og få skiftet pumpen da de nye pumper bruger meget mindre i strøm og i vil spare en del over nogle år
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 16:40
hvis du bor i kbh eller omegn kan vi se på det