Forside → Gulvvarme i et rum kan ikke reguleres

Gulvvarme i et rum kan ikke reguleres

Tanja
DVF Medlem

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 14:23


Hej,
Vi har et gulvvarme-anlæg fra Neotherm på vores 1. sal. Anlægget består af 5 kredse. Vi har gennem flere år haft problemer med at styre varmen i det ene rum, idet der enten er meget varmt, 30 grader, eller meget koldt, 15 grader. Når vi f.eks. sætter alle termostater på indstillingen '3', så bliver dette ene rum meget varmt og bliver ved med at varme. De andre rum er ok. Vi har fået udskiftet drivmekanismen til denne kreds uden held. Vi har også checket at alle kredse er korrekt indstillet, og at radiokontakten er ok, og det er også tilfældet. Nu vil jeg prøve at lave indreguleringen forfra. Må jeg det? Eller skal det være en fagmand der gør dette? Hvis jeg må, har jeg flg spørgsmål:
Må man gøre det mens anlægget kører?
Der står, at ventilen for den længste kreds skal være helt åben. Hvad hvis 2 kredse er lige lange? Skal de så begge være helt åbne?
På forhånd mange tak for gode råd og svar.
Mvh Tanja

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 6 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 14:36


hej tanja og velkommen til

har i mulighed for sende et par billeder så jeg kan se systemet

i må godt selv reguler på anlægget det er der igen regler om

de længste kredse skal være fuld åben og de mindre kredse skal der skruges lidt ned for

sørg for at pumpen køre på konstant hastighed ca trin 2

go arbejds lyst

mvh dan

Tanja
DVF Medlem

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 15:17


http://tinypic.com/view.php?pic=x3hggj&s=9
http://tinypic.com/view.php?pic=ouxxqd&s=9
http://tinypic.com/view.php?pic=2wly4g5&s=9
http://tinypic.com/view.php?pic=6oot39&s=9

Hej Dan
Tusind tak for dit hurtige svar.
Jeg har prøvet at vedhæfte billeder - håber det er lykkedes?
Jeg har slet ikke forstand på systemet, så ved ikke lige hvor pumpen sidder?
På det ene billede kan du se en slags sort termostat - er det den der styrer pumpen??? Den står på det højeste 7.
Skal den skrues ned på 2?
Endnu engang tak.
Mvh Tanja

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 15:40


ok jeg kan se at det er en gammel pumpe og den har kun trin 1-3 så det er godt nok

jeg ville åbne for alle kredse og se hvordan det køre for du har ikke flow måler på dit system da det er et ældre system


ps vi har telefon service om aftenen hvis det skulle have interesse

mvh dan

Tanja
DVF Medlem

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 16:25


http://tinypic.com/view.php?pic=28mnol&s=9

Hej igen,
Vil det sige, jeg bare kan gå igang med indreguleringen, som det står beskrevet i vedhæftede billede, og så åbne de 2 længste kredse helt og regulere de andre i forhold til skemaet?
Mvh Tanja

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 16:30


jeg tænker du skal åbne fuld op på alle kredse og se hvad der sker sammetidig ville jeg se om hvor jers rum føler sidder den skal sidde på yddervægge og 1,5 meter over gulv

der efter ville jeg overveje og få skiftet pumpen da de nye pumper bruger meget mindre i strøm og i vil spare en del over nogle år

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 oktober 2017 klokken 16:40


hvis du bor i kbh eller omegn kan vi se på det