Gulvvarme - har forsøgt alt

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 13:40


Hej, tak fordi du læser dette.

Vi har købt et hus med gulvvarme på hele stueetagen. Efter utallige besøg af 2 forskellige VVS'ere er der stadig store problemer, og jeg forsøger nu selv at finde ud af, hvad der kan være galt, og hvordan jeg griber problemet an fremadrettet.

OM SYSTEMET:

Helt nyt naturgasfyr - Milton Topline 15. 3 radiatorer på 1. salen. Shunt med manifold. 5 strenge. 2 strenge med 20 mm pex til stue. 1 streng med 16 mm pex til entre. 1 streng med 16 mm pex til værelse. 1 streng med 16 mm pex til værelse.

Fremløbstemperatur fyr: Minimum 30 maksimum 70.
Temperatur shunt: 40-45 i fremløb.
Danfoss Link med telestater og rumfølere.

PROBLEMET: De to strenge til stuen varmer ok. Men de tre strenge med 16 mm kan lige netop bringe rumtemperaturen op på 17-18 grader i de rum. Selv om jeg lukket helt for 1-2-3-4 og har 5 åben 100 % uden telestat bliver der ikke varmt nok. Det samme gælder 3 & 4.

HVAD JEG HAR FORSØGT:

- Gasfyret er helt nyt.

- Systemet er tjekket igennem af 2 x VVS

- Alle rumfølere (Danfoss link) er nye og med nye batterier. De er i de rigtige rum.

- Der er luftet ud på strengene.

- Alle strenge er renset.

- Alle splitter er motioneret.

- Jeg har forsøgt kun at ha åbent for én streng ad gangen for at få mest muligt flow og varme
men uden resultat.

- Trykket på systemet er 1,5 bar

- Cirkulationspumpen (Alpha 2) står på konstant højt tryk. Det giver ingen effekt i forhold
til den pumpe jeg netop har udskiftet.

- Der er ingen flowregulator eller måler på manifolden. Derfor kan jeg ikke regulere
flow per streng. Det var min første tanke, at det er det, der er problemet. Men
når jeg lukker manuelt for alt undtagen én af de kolde strenge (16 mm), for at presse mest muligt gennem en ad gangen, bliver den stadig kun lunken.

- Jeg har forsøgt at køre fyret i nøddrift på max produktion, men det hjælper ikke på de 3 kolde strenge.

SPØRGSMÅL:

Kan systemet være fejlkonstrueret ? Det er etableret for (estimeret) 10 år siden af den tidligere ejer.

Kan det hjælpe at skifte til manifold med flowregulator, selv om det ikke virker, når kun én streng får varmt vand i det nuværende system ?

Kan ejerskifteforsikringen tænkes at dække ?

Alle gode råd og vejledning modtages med tak. Huset er koldt, og jeg er ved at blive vanvittig.

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 28 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 15:26


hej velkommen til har du nogle billeder af dit system så jeg bedre kan hjælpe dig og når jeg har modtaget tænker jeg at du skal benytte telefonservice så vi kan prøve nogle ting

mvh dan

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 16:46


Hej Dan. Jeg har billeder. Hvordan sender jeg dem ind ? Tak !!

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 18:05




dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 18:43


har i prøvet at sætte pumpen på 2 lodrette streger?

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:05


Ja, jeg har forsøgt hastighed II og II samt konstant 2 & 3.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:20


har i tjekket om der er byttet om på frem og retur på shunten

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:26


er kredsne blive skyllet igennem for evt luft og har i haft på det andet fordeller haft den messing prop af for at se om der er en umbrako skrue man kan justere på

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:29


jeg tænker som et forsøg prøv af udskifte en at ventilerne i fordeller rør for at se om den er i stykker

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:37


der er ikke byttet om. det har VVS tjekket.

Kredsene er skyllet igennem.

Der sidder en umbrako på kreds 5 men ikke på de 4 første.
Jeg har overvejet om en ny manifold ville løse problemet, fordi man ville
kunne indkøre fordelingen. Men det undrer mig, at der ikke er varme på streng 3 til 5
selv når 1 og 2 er helt lukkede. Det siger mig, at en ny fordeler med flowregulering
måske ikke løser problemet alligevel. Eller hvad tænker du ?

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:39


jeg har været ude for før at pakning i ventil top stykket er faldet af og sidder på tværs i fordeller røret

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 1 december 2017 klokken 19:42


det kan godt betale sig at udskifte det men det er bare en dyr løsning men så er det det hele der skal udskiftes men hel ny pumpeshunt

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 07:14


Det underlige er, at returen er varm på de tre kredse der føder de rum, der alligevel er kolde.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 12:47


dvs at frem er varm og retur er varm

hvordan er gulvvarmen lagt?

er der krybbe kælder under og ligger der isolering under gulvvarmen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 12:54


jeg tænker også at du skal prøve at ringe til milton og høre om dit fyr er in reguleret korrekt med varme kurve og pumpe løbe tid osv

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 12:58


har du prøvet at slukke for pumpen til manifold og lade pumpen til gas fyret klare opgaven og hvis du har en snavse samler et sted se om den er lukket til

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 13:04


prøv også at afmontere føler hoved til manifold og se om det skulle hjælpe

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 13:07


Jeg har ikke forsøgt at slukke for pumpen. Det vil jeg forsøge. Mht snavsesamler ved jeg ikke om der er sådan en. Jeg vil lede efter den. 1000 tak.

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 13:08


Jeg har talt med Milton og har justeret det en smule. Men de hævder at det er korrekt.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 14:30


ved du om der er krybekælder under gulvvarmen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 14:32


hvis der skulle være en snavs samler sidder den som regel på retur omkring kedlen

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 december 2017 klokken 15:06


hvor stor er din expantions beholder

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 3 december 2017 klokken 15:36


hvad er status på anlægget

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 7 december 2017 klokken 19:31


Hej Dan, nu har jeg brugt et thermografisk kamera og har konstateret, at de tre rum, der ikke kan varmes op, er udstyret med 15 mm pex, der ligger med min. 50 cm. afstand. Det vil sige, at rummene altså ikke har den mængde pex der skal til for at varme op. Det forklarer jo en del. 1000 tak for din ihærdige hjælp !

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 december 2017 klokken 20:40


ja tak det er noget af en afstand normalt i den størrelse skal der max være 25 cm det er ikke ok:(

håber du kunne bruge min hjælp og du vil bruge os igen en anden gang og du vil like os på facebook og trustpilot.


https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 december 2017 klokken 20:43


det må du gå til dit forsikring med da det ikke er efter gælde regler

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 december 2017 klokken 20:45


har du brug for faglig råd eller snakke med dit forsikring selskab hjælper jeg gerne på regning

GreatDane
DVF Medlem

Skrevet d. 9 december 2017 klokken 09:11


Tak ! Jeg får en rapport fra VVS og så håber jeg, at forsikringen accepterer at det er lagt forkert. Men det er det jo helt klart, så der kommer forhåbentlig ingen kamp om det. Men ellers vil jeg gerne benytte din assistance. Mange tak. Imponerende service I har.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 december 2017 klokken 17:17


du er altid velkommen og tak for at du kan lide hvor service vi gør alt for vore brugere,

hvis du har brug for noget vvs kan vi skaffe alt samt rådgive og gratis telefonservice ved køb.

alt hvad vi kan sælge er med til at sponsorerer til hvor udgifter så vi kan hjælpe andre.

mange tak for at du brugte os og du er altid velkommen

Gulvvarme - har forsøgt alt