Vi har købt et hus med gulvvarme på hele stueetagen. Efter utallige besøg af 2 forskellige VVS'ere er der stadig store problemer, og jeg forsøger nu selv at finde ud af, hvad der kan være galt, og hvordan jeg griber problemet an fremadrettet.

OM SYSTEMET:

Helt nyt naturgasfyr - Milton Topline 15. 3 radiatorer på 1. salen. Shunt med manifold. 5 strenge. 2 strenge med 20 mm pex til stue. 1 streng med 16 mm pex til entre. 1 streng med 16 mm pex til værelse. 1 streng med 16 mm pex til værelse.

Fremløbstemperatur fyr: Minimum 30 maksimum 70.
Temperatur shunt: 40-45 i fremløb.
Danfoss Link med telestater og rumfølere.

PROBLEMET: De to strenge til stuen varmer ok. Men de tre strenge med 16 mm kan lige netop bringe rumtemperaturen op på 17-18 grader i de rum. Selv om jeg lukket helt for 1-2-3-4 og har 5 åben 100 % uden telestat bliver der ikke varmt nok. Det samme gælder 3 & 4.

HVAD JEG HAR FORSØGT:

- Gasfyret er helt nyt.

- Systemet er tjekket igennem af 2 x VVS

- Alle rumfølere (Danfoss link) er nye og med nye batterier. De er i de rigtige rum.

- Der er luftet ud på strengene.

- Alle strenge er renset.

- Alle splitter er motioneret.

- Jeg har forsøgt kun at ha åbent for én streng ad gangen for at få mest muligt flow og varme
men uden resultat.

- Trykket på systemet er 1,5 bar

- Cirkulationspumpen (Alpha 2) står på konstant højt tryk. Det giver ingen effekt i forhold
til den pumpe jeg netop har udskiftet.

- Der er ingen flowregulator eller måler på manifolden. Derfor kan jeg ikke regulere
flow per streng. Det var min første tanke, at det er det, der er problemet. Men
når jeg lukker manuelt for alt undtagen én af de kolde strenge (16 mm), for at presse mest muligt gennem en ad gangen, bliver den stadig kun lunken.

- Jeg har forsøgt at køre fyret i nøddrift på max produktion, men det hjælper ikke på de 3 kolde strenge.

SPØRGSMÅL:

Kan systemet være fejlkonstrueret ? Det er etableret for (estimeret) 10 år siden af den tidligere ejer.

Kan det hjælpe at skifte til manifold med flowregulator, selv om det ikke virker, når kun én streng får varmt vand i det nuværende system ?

Kan ejerskifteforsikringen tænkes at dække ?

Alle gode råd og vejledning modtages med tak. Huset er koldt, og jeg er ved at blive vanvittig.