Oprettet 18. nov. 2017

gulvvarme gør mig sindsyg

Stillet af hessumvrs Varme
hejsa allesammen, har "lidt" problemer med mit gulvvarme, der kommer varme fra mit fyr og det varme vand blander sig med det kolde vand fra gulvet,i det øverste rør (billede.Men så snart jeg tænder cirkulationspumpen til gulvvarmen bliver det koldt igen og det er som om at der ikke kommer noget varmt vand ned i gulvet. ved ik om det bare er mig der ikke er tålmodig nok nu har det kørt et par dage og det er ik blevet meget varmere. her er lige et billede [IMG]http://i68.tinypic.com/dqkk1l.jpg[/IMG]
har twinheat fyr og der sidder også en cirkulationspumpe..... vinteren kommer :-(

29 svar

№ 1

Svar af dan

dan Ekspert
hej velkommen til

først skal du tjekke om der er vand på systemet og der efter skal du af montere dine føler hoveder og se om stiften sidder fast eller kan bevæge sig frit
№ 2

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Har tjekket alle stifter i følgerne og de er ok.der er vand på. 😯
№ 3

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Der skal stå følere
№ 4

Svar af dan

dan Ekspert
tjek om pumpen er varm og om den køre

afmonter der øverste føler den med det tynde kobber rør på og prøv at skruge stiften af og se om der kommer varme på
№ 5

Svar af dan

dan Ekspert
har det virket sidste år eller i år ?
№ 6

Svar af dan

dan Ekspert
ellers har vi telefonservice i aften når jeg kommer hjem
№ 7

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Der var ingen problemer sidste år. Hvor lang tid tager det ca før man skal kunne mærke det i gulvene? Har ca 120m2 med gulvvarme i 7 rum.
№ 8

Svar af dan

dan Ekspert
Kan du mærke om rørene bliver varme,hvis de er varme går der et døgn før du kan mærke det.

Hvis du ikke kan mærke om der sker noget skal vi kikke på noget andet
№ 9

Svar af dan

dan Ekspert
Hvor meget har du gjort lige nu ?
№ 10

Svar af dan

dan Ekspert
Du skal huske at sætte det hele på igen for vis du har afmonteret føler hoved så har du ikke noget til at styre det og hvis du har trægulv kan det rejse sig
№ 11

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Hmm når jeg slukker for cirkulationspumpen på billedet kan jeg mærke det varme vand købe ind i rørene ned til gulvet... men så snart jeg tænder den igen er det som om det varme vand ikke kan komme ind.. har haft pumpen køerne i 20 dage og det bliver ikke meget varmere... Jeg har luftet ud og jeg mener ikke der er noget luft tilbage.har tjekket alle stifterne i termostaterne og de er ok... sidste år var der ik noget. Fætter det virkeligt ik.... Tak for respons..
№ 12

Svar af dan

dan Ekspert
har du prøvet at lade pumpen være slukket et stykke tid og så se om der kommer varme i alle rørne?
№ 13

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Der kommer varmt vand ud til alle rør. Kan jeg lade være med at tænde pumpen?Kan pumpen ved fyret være nok?
№ 14

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Altså når jeg slukker pumpen. ;)
№ 15

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Kan det være termostaten (Den med kobber ting) der kan være gået i stykker?
№ 16

Svar af dan

dan Ekspert
som jeg beskrev før kan du prøve at afmontere følerhoved og af den stift der sidder bag den og se om der kommer varme igenmen.

men jeg tænker at du skal benytte hvor telefon service for at gå nogle ting igennem
№ 17

Svar af dan

dan Ekspert
hvordan går det med gulvvarmen
№ 18

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Jeg syntes der er kommet lidt varme.. Kan være ik forstå at der kommer så lidt.. varmen skal komme via den der termostat hvor der er kobber på ik?
№ 19

Svar af dan

dan Ekspert
det er den der styre din fremløbs temp dvs hvor meget varme skal frem i din gulvvarme

hvor bor du i landet?
№ 20

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Jeg bor på nordfyn. Det giver ingen mening at når jeg slukker pumpen kommer der varmt vand ned gulvet, men når den køre bliver her ikke varmt.....
№ 21

Svar af dan

dan Ekspert
prøv at have pumpen slukket et døgn
№ 22

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Kan det være den kontraventil der sidder der hvor det varme vand løber ind, der er groet fast?
№ 23

Svar af dan

dan Ekspert
prøv at tage den store skruge ud på midten af pumpen og se mon skovhjulet løber rundt ved evt sætte en skruetrækker på
№ 24

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Jeg kan se at trykket i rørene falder og stiger igen fra ca 1,5 til 0,2 når fyret er på pause og så når det går i gang igen stiger det igen i tryk. Kan det være det der gør jeg ikke kan få varmen over 20 grader i gulvet?
№ 25

Svar af dan

dan Ekspert
det med trykket falder og stiger kan være din expantionsbeholder der er defekt hvor gammel er fyret?

fik du tjekket at pumpen kørte ved at afmontere den store skruge i midten?

det er muligt at kontra ventilen er defekt
№ 26

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Det var ekspansionsbeholderen der var gået.... skiftede den og så steg varmen.. mente Tak for alle de gode råd og tips.
№ 27

Svar af dan

dan Ekspert
du er altid velkommen

håber du vil like os på facebook og give en lille kommentar på trust pilot

mange tak for at du brugte os

https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk
№ 28

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Er ik på skolebogen, men skal nok skrive på trust
№ 29

Svar af hessumvrs

hessumvrs
Mener fjolsbogen