Forside → gulvvarme fungere ikke korrekt

gulvvarme fungere ikke korrekt

MikkelGade
DVF Medlem

Skrevet d. 20 oktober 2017 klokken 06:09


Halløj på forummet!

Jeg har et gulvvarmeanlæg som ikke fungere helt efter hensigten.

Når anlægget er sat i drift fungere det ganske fint. alle 11 kredse bliver varme og den enklte kreds stopper med at kalde på varme når setpunktet er nået.

Problemet opstår når hele anlægget har været stoppet, og der så er en kreds der igen kalder på varme.
Cirkulationspumpen(alpha 2) starter, men vandet bliver ikke pumpet rundt :/
Hvis jeg tvinger alle 11 kredse til at åbne, så sker der stadig intet.

Jeg kan få det hele til at fungere, hvis jeg åbner for afløbet på det øverste fordelerrør, og leder vandet ud i en spand, også jeg hurtig lukker ventilen igen, så er det som om at kontraventilen åbner, og vandet igen pumpes rundt.

Jeg har også prøvet at køre pumpen op på trin 3, men det er ikke nok til at åbne kontraventilen.

Anlægget er et almindeligt system, med pumpeshunt på fjernvarme.
Differenstrykregulatoren står på "standard instilling"

Som i nok fornemmer, så tror jeg det er kontraventilen der går for stramt, men jeg har skiftet den 4 gange og lige lidt hjælper det. Nogen bud?

Anlægget har været i drift i 2 år, og har været skyllet igennem, så mistænker ikke luft.
Jeg har før bare sænket fremløbstemeraturen og få en kreds til at kalde på varme, så det hele tiden har været i drift, da jeg ikke har haft tid til at fejlsøge på systemet.

Billeder af anlægget kan ses her:
https://drive.google.com/drive/folders/0B05EWHeTcWRJWDJWZXNaV244NEU?usp=sharing

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 5 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 20 oktober 2017 klokken 17:11


hej mikkel og velkommen til

har du lavet de grundlæggende tjek om alle stifter kan bevæge sig frit også fremløbs termostaten?

køre din pumpe over styring eller i et stik for sig selv?

hvad er det du mistænker kontra ventilen for at være defekt?

har systemet altid virket eller været defekt?

hvis du vil bruge hvors telefon service er jeg klar til at prøve et par ting

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 20 oktober 2017 klokken 17:27


har du prøvet at rense dine snavse samler på fjernvarmen

MikkelGade
DVF Medlem

Skrevet d. 21 oktober 2017 klokken 09:00


Hej Dan.
Stiften på fremløbet sad fast, men jeg har før uden problemer kunne regulere temperaturen på fremløbet.

stifterne på de enkle termostater har jeg ikke kontrolleret, men når anlægget er i drift er der ingen problemer med at få varme på de enklte kredse.

Pumpen starter sammen med styringen.

Jeg mistænker kontraventilen fordi der ikke er cirkulation i shunten, kun hvis man giver den et "stød" ved at lætte ventilen oppe i højre hjørne og smække den hurtigt i igen.. så er det som om kontraventilen åbner, og der skabes flow.. Men igen, det giver heller ikke mening efter som jeg har skiftet den 4 gange, og vandet burde vel bare løbe direkte retur, hvis kontraventilen sad fast.

Systemet har været "defekt" fra ny.

Savsesamleren er kontrolleret og uden snavs, og det samme med kapilærrøret på difttryk regulatoren.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 21 oktober 2017 klokken 09:30


Jeg ville starte med at få alle stifter til kører som smurt for selv om det har kørt kan det det være problematisk.der efter tage pumpen ud af styringen og sæt i en stikkontakt og lade den kører på konstant 2 streger og se om det har hjulpet

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 16 november 2017 klokken 16:18


har du fået varme på

gulvvarme fungere ikke korrekt