Oprettet 11. okt. 2015
Gulvvarme - enkelte kredse virker ikke
Hej VVS Forum
Jeg har følgende spørgsmål som jeg vil bede om hjælp til.
Vi har gulvvarme i huset med syv kredse i fem rum
Der har periodisk gennem tiden været problemer med manglende varme på enkelte kredse og vi valgte for nyligt at få skiftet 18 år gamle termostater og cirkulationspumpe for at være sikre på det tekniske var i orden.
Og det nye trådløse system ser ud til at virke fint - dog med det problem at der ikke kommer varme ud i to kredse også selv om infoboksen (wavin) giver besked om at der tilgår varme til kredsen
Er dette tilstrækkeligt med startoplysninger ? Jeg vil gerne bede om et praj om hvilke ting der kunne skabe dette meget generende problem.
Med venlig hilsen
Søren Mainsal
Jeg har følgende spørgsmål som jeg vil bede om hjælp til.
Vi har gulvvarme i huset med syv kredse i fem rum
Der har periodisk gennem tiden været problemer med manglende varme på enkelte kredse og vi valgte for nyligt at få skiftet 18 år gamle termostater og cirkulationspumpe for at være sikre på det tekniske var i orden.
Og det nye trådløse system ser ud til at virke fint - dog med det problem at der ikke kommer varme ud i to kredse også selv om infoboksen (wavin) giver besked om at der tilgår varme til kredsen
Er dette tilstrækkeligt med startoplysninger ? Jeg vil gerne bede om et praj om hvilke ting der kunne skabe dette meget generende problem.
Med venlig hilsen
Søren Mainsal
3 svar
№ 1
Svar af Klaus
hej søren og undskyld det forsinket svar
du skal være sikker på at dine telestater åbner som de skal samtig skal du tjække om stiften kan bevæge sig op og ned ved at trykke på,det gør du ved af afmontere telestaterne og trykke på stiften.
lad mig høre nærmere om de kan alle sammen og er det i de rum hvor to kredse er slået sammen?
har du evt. billder at din gulvvarme shunt som jeg kan se
mvh. klaus
du skal være sikker på at dine telestater åbner som de skal samtig skal du tjække om stiften kan bevæge sig op og ned ved at trykke på,det gør du ved af afmontere telestaterne og trykke på stiften.
lad mig høre nærmere om de kan alle sammen og er det i de rum hvor to kredse er slået sammen?
har du evt. billder at din gulvvarme shunt som jeg kan se
mvh. klaus
№ 2
Svar af Klaus
jeg håber det har hjulpet
mvh klaus
mvh klaus
№ 3
Svar af Klaus
jeg håber det har hjulpet
mvh klaus
mvh klaus