Gulvvarme
Hej.
spørgsmål fra en med ikke det store kendskab til vvs.
Vi har problemer med kolde gulve i nogen rum og varme i andre. Vi havde samtidig en træt pumpe, som nu er skiftet ud til en Alpha 2.
Der sidder justering med umbraco til flow under de gule hætter, men for mig virker det som om at alle sammen står fuldt åbne, de er alle drejet helt op.
Jeg tænker at det skal indreguleres ? Eller er det fint de alle står fuldt åbne ?
Og hvordan får jeg gjort det ?
VVS manden der satte pumpen op, satte den på de 2 streger, er det korrekt ? Umildbart skal den vel have konstant tryk ? Og ja han har ikke lige gider at vende pumpen, så man kan se hvad der står åbenbart.


1 svar
Svar af dan
Hej velkommen til
Jeg kan se at det er et ældre system så det første jeg ville gøre at se om alle stifter kan bevæge sig frit for det har virket før uden justering af Umbraco.
Ja det er lidt sjusket at pumpen ikke er vendt om
Jeg vil få renoveret selve pumpe shunt med nogle nye ventil indsatse og fremløbs ventil og udluftning så er du godt kørende i nogle år