FJVR termostat valg?
DVF Medlem
Skrevet d. 1 marts 2023 klokken 11:20
Hejsa.
Jeg har FJVR ventiler i hele huset Inkl gulvvarmen i badeværelset.
Hvad er forskellen på en FJVR 10-80 termostat og en 10-50 ud over temperaturen?
Er der nogen steder i huset hvor den ene er et bedre valg end den anden ?
På forhånd tak !
Mvh.
Jannik Petersen
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 1 marts 2023 klokken 15:07
Hej velkommen til
Jeg ville vælge 10-80
Så du kan få ens varme på hele matriklen
DVF Medlem
Skrevet d. 1 marts 2023 klokken 15:34
Min umiddelbare tanke var bare om den der går fra 10-50 evt kunne indstilles lidt finere da intervallet er mindre ? Men det er måske ikke tilfældet ?
Ellers undre jeg mig bare over hvorfor der findes 2 udgaver?
Jeg prøver bare at blive lidt klogere:-)
Mvh.
Jannik Petersen
VVS-Ekspert
Skrevet d. 1 marts 2023 klokken 15:49
Hej Jannik
Grunden til at der er flere typer er at man bruger dem også til direkte fjernvarme og det hele hænger sig ud i at det er vand temperaturen du styrer.
Hvis du ønsker en retur på din radiator mere ind 50 grader er der en type og mindre en anden type.
Begge følere kan det samme så hellere tage den på 10-80 så er du sikker på at du kan få max udnyttelse i tilfælde af en kold vinterdag.
Du er velkommen til at benytte hvor telefon service så kan jeg bedre uddybe svar
DVF Medlem
Skrevet d. 1 marts 2023 klokken 16:57
Hej Dan,
Ahhh jamen så giver det jo mening hvorfor der er 2 udgaver, når man snakker direkte/indirekte fjernvarme:-D
Alletiders ! Så kan jeg komme lidt videre. Så det bliver da bare 10-80 i hele hytten så !
Jeg siger ihvertfald tusind tak for de lynhurtige svar !
Fortsat go' Onsdag herfra:-)
Mvh. Jannik Petersen
FJVR termostat valg?
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide