Hej,


https://m.imgur.com/a/lSZPBqg


For 2 dage siden begyndte gulvene i huset at blive kolde, ved undersøgelse af gulvvarmesystemet opdagede jeg at fremløbsvarmen var 20 grader koldere end returvarmen. Hhv. 45 og 65 grader. Desuden var pumpen som slukke/i stykker.


Der kom ingen varme ud i gulvene, så jeg skiftede pumpen til en ny, men 1 dag senere er der stadig ingen varme i gulvene selvom pumpen kører.


Jeg prøvede derfor at pille en af termostaterne af på en af returslangerne, men dette har heller ikke givet varme i det gulv den tilhører. Temperaturen er faldet til ca. 35 på fremløb og 30 på retur, uden varme i gulvene.


Hvad kan fejlen skyldes, tilbage er kun en kontraventil ved retur grenen/shunt, af hvad jeg ved af, der kan være i stykker?


Mvh Frederik



Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 5 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 marts 2019 klokken 16:33


hej fredrik du er velkommen til at bruge hvor telefon service så kan vi finde fejlen hurtigt


har du tjekket din frem løbs ventil med talskala på

Frede756
DVF Medlem

Skrevet d. 13 marts 2019 klokken 08:29


Hej,


Jeg har skiftet kontraventilen ved retur grenen og skruet højere op for den termostat til fremløbet.


System har så stået 12 timer og gulvene er ikke længere meget kolde men kun lidt kolde.


Frem og retur temperatur er 25 grader og forsyningen før pumpen er meget varm.


Bør der ikke blive en højere temperatur nu hvor jeg har skruet op for termostaten? Og jeg har formodentlig cirkulation i hele systemet.


Mvh Frederik

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 13 marts 2019 klokken 18:13


vi er selvfølgelig klar på telefonen hvis det er 


det billde jeg har set sidder der en gammel pumpe? hvor du har fået en ny ?


har du prøvet at jestere på de flow glas i toppen af dine fordellere


men jeg tænker at du skal bruge hvor telefonservice for at afhjælpe problemet

Frede756
DVF Medlem

Skrevet d. 14 marts 2019 klokken 09:55


Hej igen,


Her er billede efter pumpe og kontraventil er skiftet:


https://imgur.com/a/yh3XEzV


Temperaturen er efter 36 timer ikke steget mere end til omkring 25° på trods af at termostaten er sat på maks.


Kan det skyldes luft i rørene? Der er ingenting at høre.


Mvh

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 marts 2019 klokken 16:23


 har du prøvet at dreje på dine flow måler i toppen og se om du kan justere flowt mere ?


du kan prøve at udskifte dine ud luftere der sidder til højre de bør virke men hvis der luft i bør de tage det luft der er kommet i systemet efter at pumpen bliv skiftet.


du kan også prøve at sætte pumpen på auto adabt 