Fejl på gulvvarme

Frede756
DVF Medlem

Skrevet d. 11 marts 2019 klokken 21:17


Hej,


https://m.imgur.com/a/lSZPBqg


For 2 dage siden begyndte gulvene i huset at blive kolde, ved undersøgelse af gulvvarmesystemet opdagede jeg at fremløbsvarmen var 20 grader koldere end returvarmen. Hhv. 45 og 65 grader. Desuden var pumpen som slukke/i stykker.


Der kom ingen varme ud i gulvene, så jeg skiftede pumpen til en ny, men 1 dag senere er der stadig ingen varme i gulvene selvom pumpen kører.


Jeg prøvede derfor at pille en af termostaterne af på en af returslangerne, men dette har heller ikke givet varme i det gulv den tilhører. Temperaturen er faldet til ca. 35 på fremløb og 30 på retur, uden varme i gulvene.


Hvad kan fejlen skyldes, tilbage er kun en kontraventil ved retur grenen/shunt, af hvad jeg ved af, der kan være i stykker?


Mvh Frederik