Forside → Automatisk udluftning Gulvvarme

Automatisk udluftning Gulvvarme

lkjergaard
DVF Medlem

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 14:47


Hejsa....

Har lidt udfordringer med luft i mit gulvvarme system, og overvejer derfor at få monteret en aut udlufter.
Er der nogen der kan hjælpe med hvor på mit anlæg jeg skal montere den ?

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 5 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 15:15


hej velkommen til

en aut.udlufter til gulvvarme skal som regl sidde på din gulvvarme shunt for at få det værste luft ud.

vis der er luft i midten af din gulvvarme kreds kan det være svært at få ud og der hjælper en udluftning ikke så meget der er du nød til at skylle den igennem en kreds af gangen.

det vil selvfølgelige være en fordel men en udlufter

mvh.klaus

lkjergaard
DVF Medlem

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 15:25


Hvordan er proceduren når man skyller det en kreds af gangen
starter man med at lukke for dem alle og så har man kun den kreds åben som man skyller ?
så nåt man kommer til kreds nr 2, så lukker man kreds nr 1 som er skyllet igennem ?

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 15:31


Du skal sætte vand tryk fra en vand hane i nærheden på retur siden af din pumpe shunt og en slange på fremløb ned i gulvafløb.

Så lukker du for alle dine krese og åbner for vandet og så tager du en kreds af gangen ved at åbne.

Når den har løber i 4 min lukker du for den åbne kreds og åbner for en ny

lkjergaard
DVF Medlem

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 15:42


Tak for hurtigt svar og hjælp !

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 15:44


Det er det vi er her for håber du vil like os på Facebook og anbefale os til andre.og at du kunne bruge min hjælp

Mvh.Klaus