Forside → 1 værelse uden gulvarme alt andet virke

1 værelse uden gulvarme alt andet virke

Dennis
DVF Medlem

Skrevet d. 11 januar 2015 klokken 23:29



7 år gl. anlæg fra Neoterm, Neoterm har tjekket system i torsdags, har selv prøvet at skylle kredsen igennem 2 gange hver vej med direkte tryk af vandhane, ingen skidt i det håndklæde det løb igennem? har op til 45 grader på fremløb og når jeg lukker alle kredse undtagen 1 kreds, virker det perfekt på alle rum undtagen 1 værelse, Neoterm målte 37 grader på fremløb og 32 grader på retur, og der er kun 18 grader på gulvet (målt med termometer på gulvet)pumper er tjekket (tikker på min skruetrækker) ventil er blændet af for at sikre at det er 1 lukket kreds (varmt vand fra jordvarme tilgang og gennem anlæg og direkte til afgang på fyr)mit problem er at jeg og alle jeg taler med, ikke kan forstå hvor varmen bliver af, værelse uden varme er på 25 m2 og de 2 andre rum er på 50 m2 hver og bliver varme, jeg har åbnet for alle ventiler, skruet termostat helt af og fjernet den elektroniske "dims" der åbner og lukker, skruet helt op for umbrakoskrue i toppen ved tilgangssiden og der kommer bare ikke varme??? Vi har fem kredse på og de 4 virker perfekt? det værelse der ikke virker er betongulv som 3 andre gulve (badeværelse og bryggers ca. 10 m2, har måske mulighed for at låne et termisk måleinstrument i næste uge og kan måske søge varmen på den måde, i har måske en ide om hvad der kunne være galt, min sidste løsning vil være en radiator som i det sidste værelse ved siden af, men øv når der nu er lagt gulvarme og det har virket.