Hejsa,

sidste år fik jeg installeret gulvvarme med syv zoner, men det er kun fire af zonerne, hvor telestaten åbner. Jeg har sikret mig, at palen/stiften kan gå op og ned, og det er et helt nyt anlæg.
Jeg har haft taget telestater af flere gange, men der sker ikke noget. End ikke hvis jeg skruer op for de tre zoner, så der burde komme max varme igennem til de tre rum.
De fire andre zoner kører som de skal og bør.

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 15 kommentarer
Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 7 oktober 2015 klokken 18:05


hej og velkommen til

der kan være luft i dine gulvvarme slanger og det vil sige at det måske ikke vil cirkulere i de enkelde kredse da dit system er så nyt kan det forkomme den slags og bør skylles grundig igennem.

du skal samtidig tjekke om dine telestater åbner når du skruger op på max for at være sikker på at de har forbindelse til din kontroll box.

jeg vil sige at du stadig har garanti på systemet så jeg ville ringe til den vvs montør der har inst. det

du kan selv tjekke om telestaterne åbner men det med at skylle igennem kan godt være lidt kringlet

mvh klaus ps jeg stå til rådighed hvis du har flere spørgsmål

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 8 oktober 2015 klokken 19:31


jeg håber min hjælp kunne bruges

mvh klaus

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:06


Du skrev lidt det samme som jeg allerede havde gjort :)
Jeg har til nu fået mig snuset frem til, at det må være strømtilførsel fra styreenhed til telestaterne, der er svære at få til at ramme lederne. Bøvler videre - ellers må jeg fange installatør.
Tak :D

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:11


er det trådløs styring du har?

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:12


Jeps. Det er det.

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:14


har du prøvet at om kode dem hvor du tager en af rum termostat med ned til kontroll boxeng få dem til at finde hianden og der ved teste at de virker ved at skruge op og ned

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:17


Jeps. Problemer er "kun", at telestaterne ikke går op, når der bliver skruet op for den pågældende zone.

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:23


og du har prøvet at omkode dem eller bytte rundt på ledningerne

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:24


Korrekt. Flere gange, og taget telestater af/på/bytte.

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:25


hmmmmm jeg går lige i tænke box

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:28


Jeg har moset nogle tandstikkere ind, for at holde ledningerne på plads, og ser ud til, at de ter sig som de skal. Jeg kontrollerer igen i morgen, for at se om zonerne holder varmen jf. display på styreenhed.

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:30


du skal også passe på du ikke ødelækker noget ang. granti på kontrollboxen

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 9 oktober 2015 klokken 15:32


Jovist, men når ledninger ikke vis sidde fast, må noget til for at fiksere dem. Jeg har naturligvis ikke brugt vold.

Joyzer
DVF Medlem

Skrevet d. 11 oktober 2015 klokken 09:04


Viste sig at være lederne, der ikke fik kontakt. Har kørt som det skal det seneste døgn :)

Klaus
VVS-Ekspert

Skrevet d. 11 oktober 2015 klokken 19:50


Super så skal du gå tilbage til din vvs installatør og få ham til at fikse problemet ved evt at udskifte boksen

Mvh Klaus