Oprettet 7. okt. 2015
Wavin telestater
Hejsa,
sidste år fik jeg installeret gulvvarme med syv zoner, men det er kun fire af zonerne, hvor telestaten åbner. Jeg har sikret mig, at palen/stiften kan gå op og ned, og det er et helt nyt anlæg.
Jeg har haft taget telestater af flere gange, men der sker ikke noget. End ikke hvis jeg skruer op for de tre zoner, så der burde komme max varme igennem til de tre rum.
De fire andre zoner kører som de skal og bør.
sidste år fik jeg installeret gulvvarme med syv zoner, men det er kun fire af zonerne, hvor telestaten åbner. Jeg har sikret mig, at palen/stiften kan gå op og ned, og det er et helt nyt anlæg.
Jeg har haft taget telestater af flere gange, men der sker ikke noget. End ikke hvis jeg skruer op for de tre zoner, så der burde komme max varme igennem til de tre rum.
De fire andre zoner kører som de skal og bør.
15 svar
№ 1
Svar af Klaus
hej og velkommen til
der kan være luft i dine gulvvarme slanger og det vil sige at det måske ikke vil cirkulere i de enkelde kredse da dit system er så nyt kan det forkomme den slags og bør skylles grundig igennem.
du skal samtidig tjekke om dine telestater åbner når du skruger op på max for at være sikker på at de har forbindelse til din kontroll box.
jeg vil sige at du stadig har garanti på systemet så jeg ville ringe til den vvs montør der har inst. det
du kan selv tjekke om telestaterne åbner men det med at skylle igennem kan godt være lidt kringlet
mvh klaus ps jeg stå til rådighed hvis du har flere spørgsmål
der kan være luft i dine gulvvarme slanger og det vil sige at det måske ikke vil cirkulere i de enkelde kredse da dit system er så nyt kan det forkomme den slags og bør skylles grundig igennem.
du skal samtidig tjekke om dine telestater åbner når du skruger op på max for at være sikker på at de har forbindelse til din kontroll box.
jeg vil sige at du stadig har garanti på systemet så jeg ville ringe til den vvs montør der har inst. det
du kan selv tjekke om telestaterne åbner men det med at skylle igennem kan godt være lidt kringlet
mvh klaus ps jeg stå til rådighed hvis du har flere spørgsmål
№ 2
Svar af Klaus
jeg håber min hjælp kunne bruges
mvh klaus
mvh klaus
№ 3
Svar af Joyzer
Du skrev lidt det samme som jeg allerede havde gjort :)
Jeg har til nu fået mig snuset frem til, at det må være strømtilførsel fra styreenhed til telestaterne, der er svære at få til at ramme lederne. Bøvler videre - ellers må jeg fange installatør.
Tak :D
Jeg har til nu fået mig snuset frem til, at det må være strømtilførsel fra styreenhed til telestaterne, der er svære at få til at ramme lederne. Bøvler videre - ellers må jeg fange installatør.
Tak :D
№ 4
Svar af Klaus
er det trådløs styring du har?
№ 5
Svar af Joyzer
Jeps. Det er det.
№ 6
Svar af Klaus
har du prøvet at om kode dem hvor du tager en af rum termostat med ned til kontroll boxeng få dem til at finde hianden og der ved teste at de virker ved at skruge op og ned
№ 7
Svar af Joyzer
Jeps. Problemer er "kun", at telestaterne ikke går op, når der bliver skruet op for den pågældende zone.
№ 8
Svar af Klaus
og du har prøvet at omkode dem eller bytte rundt på ledningerne
№ 9
Svar af Joyzer
Korrekt. Flere gange, og taget telestater af/på/bytte.
№ 10
Svar af Klaus
hmmmmm jeg går lige i tænke box
№ 11
Svar af Joyzer
Jeg har moset nogle tandstikkere ind, for at holde ledningerne på plads, og ser ud til, at de ter sig som de skal. Jeg kontrollerer igen i morgen, for at se om zonerne holder varmen jf. display på styreenhed.
№ 12
Svar af Klaus
du skal også passe på du ikke ødelækker noget ang. granti på kontrollboxen
№ 13
Svar af Joyzer
Jovist, men når ledninger ikke vis sidde fast, må noget til for at fiksere dem. Jeg har naturligvis ikke brugt vold.
№ 14
Svar af Joyzer
Viste sig at være lederne, der ikke fik kontakt. Har kørt som det skal det seneste døgn :)
№ 15
Svar af Klaus
Super så skal du gå tilbage til din vvs installatør og få ham til at fikse problemet ved evt at udskifte boksen
Mvh Klaus
Mvh Klaus