wavin 8014 problem

masdu
DVF Medlem

Skrevet d. 2 februar 2019 klokken 10:47


Hej,


Da vi kom hjem fra ferie var der koldt i huset. Der var rigeligt varmt på overetagen men ikke noget varme i stue etagen. Lysene på basisenheden for faserne i stueetagen blinker rødt og rumtermostaterne kalder på varme. Ventilerne på telestaterne er dog ikke løftet. Vores wavin uc 8014 er cirka 10 år gammelt. Hvis jeg skruer ned på rumtermostaterne lyser basisenheden grønt. Skruer jeg op lyser de rødt, men blinkende og jeg kan ikke se telestaterne løfte sig. Hvad skal jeg gøre? 


Har midlertidigt taget telestaterne af og der flyder varme ud i gulvet (dog ikke kontrolleret).


Dbh, Mads

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 1 kommentar
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 2 februar 2019 klokken 14:18


hej mads og velkommen til


det tyder på at du skal have skiftet dine telestater som muligt er brændt af.


og her tænker jeg at du skal skifte alle dem du har for det lyder som boksen virker da den skifter farve


vil du have et tilbud fra os er du velkommen til at kontake os på


https://danmik.dk/kontakt/


ved køb hos os giver gratis telefon suport efter arbejds tid