Utæt varmeveksler når fjernvarmen
Danni
DVF Medlem
Hej folkens...
Jeg har en varmeveksler (APV Compakva VX-32) hvor mit gulvvarme og mit varme vand kører igennem men jeg har et problem når der bliver lukket for fjernvarmen pga. der bliver lavet en del om på fjernvarme nettet i området pt. så bliver delen som giver varmt brugsvand utæt.
Så hvis der er lukket for fjernvarmen uden vi ved det og vi bruger varmt vand så bliver veksleren kølet ned og så bliver den MEGET utæt. Vandet vælter ud af den...
Har prøvet at efterspænde alle boltene uden det hjælper. Er der noget andet at gøre end at montere en magnetventil og en leakføler eller udskifte hele enheden som ikke er gratis...??
Har fået af vide af en jeg kender at den bare bliver utæt når den bliver kold pga. nogen rustfrie plader som giver sig osv.
Mvh Danni.
DVF Medlem
Skrevet d. 22 juni 2015 klokken 20:18
Hej folkens...
Jeg har en varmeveksler (APV Compakva VX-32) hvor mit gulvvarme og mit varme vand kører igennem men jeg har et problem når der bliver lukket for fjernvarmen pga. der bliver lavet en del om på fjernvarme nettet i området pt. så bliver delen som giver varmt brugsvand utæt.
Så hvis der er lukket for fjernvarmen uden vi ved det og vi bruger varmt vand så bliver veksleren kølet ned og så bliver den MEGET utæt. Vandet vælter ud af den...
Har prøvet at efterspænde alle boltene uden det hjælper. Er der noget andet at gøre end at montere en magnetventil og en leakføler eller udskifte hele enheden som ikke er gratis...??
Har fået af vide af en jeg kender at den bare bliver utæt når den bliver kold pga. nogen rustfrie plader som giver sig osv.
Mvh Danni.
Redigeret:
Redigeret af Danni d. 22/6 2015 klokken 20:19
Spørgsmålet er ældre end 90 dage..
Du skal betale for at få adgang til dette spørgsmåls besvarelser.
Det koster fra KUN 1 krone om dagen og her får du minimum adgang i 30 dage ad gangen.
Ønsker du professionel rådgivning og VVS hjælp, så bliv medlem lige her - nemt og enkelt