Forside → Overtryksventil på varmeveksler

Overtryksventil på varmeveksler

rasorn
DVF Medlem

Skrevet d. 13 november 2017 klokken 20:29


Hej, vi har for nyligt fået installeret en ny Danfoss Redan Akva Lux II vandvarmer (varmeveksler) og jeg undrer mig over at VVS-firmaet har monteret en udvendig sikkerhedsventil med afblæsning under veksleren i stedet for en trykudligner (AVE).

Der er ikke cirkulation på vores anlæg og der er heller ikke noget afløb at føre afblæsningen til.

VVS manden fastholder at det er den korrekte løsning ved et system uden cirkulation og at trykudligneren kun benyttes til anlæg MED cirkulation, selvom manualen siger det stik modsatte. Der står følgende: "Trykudligneren optager vandudvidelsen i veksleren. Der skal ikke etableres afblæsningsrør på denne type. Ved eftermontage af AVE fjernes messingbøjning og AVE med T-stk. og kontraventil monteres som vist.

Vandvarmeren med AVE må ikke anvendes på anlæg med brugsvandscirkulation. (Ved anvendelse på anlæg med cirkulation erstattes trykudligneren af en sikkerhedsventil og der skal etableres afblæsning ført til afløb)."

Er det en korrekt løsning med udvendig afblæsning ca. 100cm over gulvhøjde uden afløb? og korrekt at man ikke kan benytte en trykudligner (AVE) i stedet. Min mistanke er lidt at han bare ikke havde de rigtige dele med på dagen.

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 14 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 13 november 2017 klokken 20:52


hej velkommen til

har du et par billeder jeg kan se?

jeg vil sige at han har ikke gjort noget forkert jo mindre at han ikke har sat en tryk udligner på.

jeg vil sige at hvis du ikke har afløb til din sikkerhedsventil må du bede ham om at sætte en trykudligner på.

normalt sætter vi en 10 bar sikkerhedsventil med kontra på koldtvand tilgang vvb eller veksler.

men du kan vælge at sætte en trykudligner på i stedet da det er en fjrv væksler for her udvider vandet sig ikke så meget i forhold til varmtvandsbeholder som rummer en del mere vand der skal udvide sig



dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 13 november 2017 klokken 20:56


men jeg vil anbefale at man går efter fabrikantens anvisninger

rasorn
DVF Medlem

Skrevet d. 13 november 2017 klokken 21:37


Det er ganske rigtigt en sikkerhedsventil med kontra på koldt vands indgangen og det tænker jeg såmen også er en ok løsning, men er der krav om at den skal føres til afløb? Veksleren sidder i et badeværelse, så der er gulvafløb i rummet, men i den anden ende af rummet.

rasorn
DVF Medlem

Skrevet d. 13 november 2017 klokken 22:17


Et par billeder af anlægget:
https://photos.app.goo.gl/hp0kbWlaLk20TYOF3
https://photos.app.goo.gl/A29G0E3Y07i895sg2

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 14 november 2017 klokken 16:07


der er krav om at det skal føres til afløb og at førings vejen må ikke være mindre en sikkerhedsventil dimension.

og tak for dine billeder

der er et par fejl på den inst som han har lavet

1:rust fri stål vil tære din inst op da du har galvaniseret rør og messing på brugsvand
2:jeg kan ikke se en stilbar kontra ventil på det kolde vand ind jo mindre den sidder inde i unit

3:nogle fjern varme værker vil ikke have stålpres på fjernvarmen(tjek med dit fjernvarme værft)

du er velkommen til at benytte hvor telefon service hvis vi skal tage det over telefon

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 15 november 2017 klokken 20:25


har du fået kontaktet din fjernvarme værk

rasorn
DVF Medlem

Skrevet d. 16 november 2017 klokken 16:23


Ja, og ifølge deres tekniske bestemmelser må den interne rørføring gerne udføres i stålrør med presfittings. Så den del er vel ok. Der er ingen kontraventil inde i unitten.

Og mange tak for dine inputs i øvrigt, selv det jo ikke ligefrem er rar læsning. Jeg har skrevet til vvs firmaet og bedt dem komme med deres syn på sagen, men de har endnu ikke svaret.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 16 november 2017 klokken 16:38


nu har jeg set en del inden for mit fag og jeg tænker også at firmaet har set det samme og jeg har ved erfaring set at det rustfri er meget agarsiv mod messing og galvaniseret.

prøv at anbefale alupex som er aluminium og plastik som både kan tåle varme og vand samtidig skal der være en stilbar kontra ventil på koldt vand ind.

jeg vil sige at det er lidt sjusket at lave sådan noget

men du er altid velkommen det er det vi er her for

håber at når du er færdig med proejet at du vil give os et like på facebook og trustpilot

https://dk.trustpilot.com/review/danskvvsforum.dk

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 16:53


har du fået fixet det

mvh dan

rasorn
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 17:31


Desværre ikke. Jeg har rykket et par gange telefonisk, men firmaet har endnu ikke haft tid til at vurdere den klage jeg sendte sidste tirsdag. :-(

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 18:25


jeg tænker at du skal kontakte tekniq som er branchens fagforening og høre om hvordan du skal forholde dig til din sag.

jeg ville mene at det skulle have været klaret senest to dage efter du havde kontaktet dem som en service.

http://www.tekniq.dk/omtekniq/oversigt/hvemervi

hvad hedder firmaet?og cvr nr

du skal ikke betale regning før de har ud bedret fejlen

du er velkommen til at bruge hvor telefon service

hvis du vil have vi overtager sagen tager vi lidt for det

rasorn
DVF Medlem

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 18:45


De lovede på telefonen idag at de ville få kigget på det og accepterede at regningen ikke bliver betalt før det er løst.

Jeg vil helst ikke "hænge nogen ud" her på siden før jeg har hørt deres kommentarer.

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 23 november 2017 klokken 19:25


du skal heller ikke hænge nogen ud men håber at du får det løst hurtig som muligt.

jeg lukker sagen her fra og har du brug for hjælp er vi til rådighed

mvh dan

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 27 november 2017 klokken 18:00


håber du har fået klaret sagen jeg ville bare høre om jeg kan lukke sagen her fra

Overtryksventil på varmeveksler