Utæt varmeveksler
DVF Medlem
Skrevet d. 2 oktober 2019 klokken 19:29
Hej folkens...
Jeg har en varmeveksler (APV Compakva -32) men jeg har et problem når der bliver lukket for fjernvarmen pga. der bliver lavet en del om på fjernvarme nettet i området pt. så bliver delen som giver varmt brugsvand utæt.
Så hvis der er lukket for fjernvarmen uden vi ved det og vi bruger varmt vand så bliver veksleren kølet ned og så bliver den MEGET utæt. Vandet vælter ud af den...
Har prøvet at efterspænde alle boltene uden det hjælper. Er der noget andet at gøre end at montere en magnetventil og en leakføler eller udskifte hele enheden som ikke er gratis...??
eller ud/afsyres?
Har fået af vide af en jeg kender at den bare bliver utæt når den bliver kold pga. nogen rustfrie plader som giver sig osv.
hjææælp
mvh
johnni