trykprøvning af gulvvarme
sjs
DVF Medlem
Hej jeg er i gang med at trykprøve/tæthedsprøve, mine ny indlagte gulvvarme slanger 8støbt i beton). Jeg tager en kreds af gangen, da jeg endnu ikke har fordeler på. jeg bruger en manual trykspand. Mint spørgsmål går ud på, om jeg bør være nervøs for, at jeg ikke kan holde mere en 2,5 bar på ca et døgn?? Vil mene at der lufte godt ud, kan fint pumpe til 4 bar, men det falder ret hurtig til 3 bar, og yderligere til 2,5 over natten. det ser dog ud til det er stabil på 2.5 bar. er det normalt. har pt prøvet 3 kreds, der alle gør sådan
mvh Lars
DVF Medlem
Skrevet d. 8 december 2016 klokken 18:10
Hej jeg er i gang med at trykprøve/tæthedsprøve, mine ny indlagte gulvvarme slanger 8støbt i beton). Jeg tager en kreds af gangen, da jeg endnu ikke har fordeler på. jeg bruger en manual trykspand. Mint spørgsmål går ud på, om jeg bør være nervøs for, at jeg ikke kan holde mere en 2,5 bar på ca et døgn?? Vil mene at der lufte godt ud, kan fint pumpe til 4 bar, men det falder ret hurtig til 3 bar, og yderligere til 2,5 over natten. det ser dog ud til det er stabil på 2.5 bar. er det normalt. har pt prøvet 3 kreds, der alle gør sådan
mvh Lars