Forside → Gulvvarme

Gulvvarme

Lars J
DVF Medlem

Skrevet d. 12 oktober 2024 klokken 08:38


Har netop fået installeret gulvvarme på mit badeværelse samt gæstetoilet. Installatøren har nedtaget radiatorerne og tilsluttet gulvvarmen til de gamle rør. Der er sat termostater på fremløbsventilen. Jeg oplever dog, at gulvet er enten koldt eller meget varmt. Der er derfor også prøvet med en gammeldags ventil uden termostat, hvor man blot skal sætte en indstilling. Her oplever vi stadig enten koldt eller meget varmt gulv.


Huset er et rækkehus med direkte fjernvarme.


Hvad kan være problemet?

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 3 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 oktober 2024 klokken 09:42


Jeg tænker at i skal prøve med en retur ventil og om det løser problemet 

Lars J
DVF Medlem

Skrevet d. 12 oktober 2024 klokken 12:53


Kan du forklare det lidt nærmere. Hvad skal ændres ift. det nuværende setup+

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 12 oktober 2024 klokken 18:58


Som jeg kan forstå sætter i thermostat ventiler på fremløbet jeg vil prøve at sætte en retur ventil på gulvvarme retur til anlægget 