tilslutning af VVB til pillefyr
DVF Medlem
Skrevet d. 22 oktober 2014 klokken 17:25
Hejsa -
Jeg skal ha et pillefyr sat op, umiddelbart vil montøren tilslutte 2 cirkulations pumper med kontra ventiler, den ene til VVB (styret af fyret) og den anden til radiator/gulvarme.
Hvad er fordele/ulemper ved dette setup - jeg tænker hvorfor ikke bare bruge fx en 3-vejs ventil som så er styret af fyret ..
Jeg ved ikk om hvis fx fyret er koldt (sommerdrift) .. at så når VVB kalder på varme det så starter pumpen/åbner ventil således det kolde vand fra kedel cirkuleres i VVB..
Men lad mig høre for og imod ...hvad er den bedste løsning ??
Kan se jeg ikke kan uploade billeder.. desværre..
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 22 oktober 2014 klokken 22:35
hej og velkommen til
ulempe ved at montere 2 pumper er strøm forbrug og indkøb dvs at det er dobbelt så dyrt i drift og de koster lidt samtidig er det ikke nødvendig med to pumper.
ulempe ved for mange kontraventiler er at de kan sætte sig og kan give problemer hvis de går i stykker.
der er to måder at lave den type inst. på som jeg kan fornemme du vil have.
et er at købe en metro kombi varmtvands beholder som kan kører på strøm om sommern og central varme om vintern dvs. at du slukker for dit pille fyr og tænder for strømmen der med spar du på pillerne om sommern
link:
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Varmtvandsbeholdere-Kombi-Ce-Fj-El--Metro-Combibeholder-til-El-Centralvarme-110-Ltr-175346.html
en pumpe er nok til at drive dit system afhænging af hvor stort dit hus er
link:
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Pumper-Varme-Grundfos--Grundfos-NY-Alpha2-25-40-Cirkulationspumpe-180-mm-A-maerket-%28til-varme%29-658508.html
jeg ville lave dit system på to måder en avtb ventil til din vvb eller en 3 vejsventil som selv beskriver
en 3 vejsventil fås også i 2 udgaver manuelt eller automatisk som styret over fyret
link: 3 vejs ventil
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-Oliefyr--Shuntventil-kompakt-3-vejs-med-indvendigt-gevind-671393.html
link avtb ventil:
http://www.billigvvs.dk/Ventiler-Stophaner-Differenstryk-Temperaturregulator--Danfoss-AVTB-ventil-1-2-20-60-grader-m-muffetilslutning-189462.html
det jeg er ude efter er at en pumpe til centralvarme tilslut din vvb til din centralvarme inst. og brugs vand monterer en avtb ventil eller 3 vejs så er du godt kørende der behøver ikke så meget til for at få det til at virke
jeg håber du fik svar på dine spørgsmål men eller er du velkommen til at vende tilbage
mvh klaus
VVS-Ekspert
Skrevet d. 26 oktober 2014 klokken 13:48
Ups jeg kan se jeg har skrevet noget forkert
Din avtb / 3 vejsventil skal selvfølgelig sidde på centralvarme inst og ikke brugs vand
Mvh klaus og undskyld