Telestater defekte?
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:02
Jeg har et Altech gulvvarmesystem med fire kredse. Jeg har kun tre zoner med trådløs termostat, da de to er et sammenhængende køkken alrum. I kreds et og fire er begge telestater tilsluttet samme zone i styreenheden. Kreds to og tre har hver en telestat tilsluttet en zone.
Der kommer ikke varme i zone et (kreds nr et og fire), og jeg kan ikke se telestaterne åbne på noget tidspunkt. Det ser ud som om der er fin forbindelse imellem termostaterne og styreenheden. Hvis jeg fjerner telestaterne åbnes for varmen, og hvis jeg forbinder de oprindelige sorte manuelle "håndtag", kan jeg fint styre varmen. Jeg synes at det virker påfaldende at både telestat et og fire er defekte, og så lige de to som er sat til samme zone i styreenheden. Er der en metode, hvormed jeg kan se om de er defekte? Skal sådan nogle vedligeholdes ved at smøre dem eller på anden motion.
Hele systemet er fem år gammelt.
Billede af systemet: https://www.dropbox.com/s/mjklg61fyevk0bj/2016-11-10%2021.15.13.jpg?dl=0
Mvh Vang42
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:05
hej velkommen til
jeg kan ikke se billede prøv at sende igen
mvh dan
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:09
Hej Dan
Prøv igen nu, det var vist ikke helt uploadet før.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:10
jeg kan se at telestaterne er i lukket tilstand
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:11
Ja, det er rigtigt. Problemet er at nr 1 og 4 ALTID er i lukket tilstand. Nr 2 og 3 virker fint.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:11
prøv at omkode rumtormostat til styrrer box samt udskifte batteri til litiumbattri og ikke duracell
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:14
Jeg prøvede tidligere at kode rumtermostaten til zone 1 igen. Eller mener du mon helt at nulstille og omkode dem alle påny. Jeg kan se at lyset i styreenheden fint tænder og slukker, når jeg skruer op og ned for termostaterne, så jeg tror ikke at det er her der er problemer.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:14
duracell har en påvirkning til din rumføler at den den tror at der ikke er nok power på den så det skal være litium batteri
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:16
Men hvis jeg kan se at de rigtige zoner bliver aktiveret i styreenheden (altså den som hænger lige ovenover stikkontakten uden for billedet), er alt så ikke OK med forbindelsen?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:21
hvis du vil have jeg ringer dig op til en beskeden pris af 50kr ex moms kan jeg lige nå det for i aften
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:24
Gerne, jeg sender lige en besked via Kontakt
DVF Medlem
Skrevet d. 10 november 2016 klokken 22:48
Hej Dan. Tak for samtalen. Som aftalt, vil jeg dels prøve at skifte en termostat ud med en af de andre som jeg ved virker. Og jeg vil prøve at flytte kreds 1 og 4 til en anden zone i styreenheden.
Enheden er en "B2070-6 230V"
Billede:
https://www.dropbox.com/s/85dpfujcwog6ndd/2016-11-10%2023.40.52.jpg?dl=0
Jeg vender tilbage med en status når jeg for testet dine forslag.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 09:58
Hej du må kun sætte en telestat i feks port 6 det er kun port 1 der er en dobbelt Port.dvs at den kreds som har 2 telestat skal i hver Deres og så skal rumføler omkodes til de 2 nye porte. Mvh dan
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 09:59
Ellers kan man risikerer at den brænder af
DVF Medlem
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 10:08
Ok! Det lyder mærkeligt. Det står der ikke noget om i manualen, og ifølge piktogrammerne på printpladen kan der tilsluttes to telestater til hver af de seks kredse.
Men pyt, jeg har jo kredse nok, og den kan vel godt programmeres til at aktivere to forskellige kredse, når den får signal fra den samme trådløse termostat.
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 10:12
Ok hvis du har dobbelte porte burde der ikke være noget galt i at sætte den i samme port jeg trode kun det var enkelte port
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 10:26
Jeg har lige talt med altek og han siger at du skal tage strøm fra styrreboks og tilslutte den igen der ved laver boksen en test ved at dine telestat åbner og lukker gør de ikke det skal de udskiftes.
Han siger at hvis de er ved at være 5 år gamle ville han mene at de har udtjent deres værnepligt
DVF Medlem
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 10:43
Hej Dan. Tak fordi at du snakkede med Altech. Jeg vil prøve at tage strømmen fra boksen, og se hvad der sker.
Det er nu lidt skuffende hvis sådan nogle telestater kun kan holde ca 5 år. Jeg går ud fra at de nye jeg sætter på SKAL være 24V. Men skal det også være samme mærke og type?
VVS-Ekspert
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 15:22
jeg kan godt se af det er lidt noget øv jeg ville også mene at det skulle holde mere,men det kan jo også være at de andre kommer til at holde længer det ved man jo ikke jo mindre du vælger at skifte alle sammen.
som prof skal jeg kun anbefale orginale reservedele til dit anlæg som jeg kan skaffe til dig hvis det er nødvendigt jeg mener de koster 250 kr ex moms stykket men vil gerne tjekke op på det og hvad du presis skal bruge .
som jeg kan se på den mail du har sendt ligner det 230 volt telestater og ikke 24 volt
mvh dan
DVF Medlem
Skrevet d. 11 november 2016 klokken 22:56
Hej Dan.
Du har ret, det er 230V telestater jeg har.
Jeg testede som Altech foreslog, med at slukke og tænde igen for boksen, og se om telestaterne åbnede og lukkede som de skulle i løbet af de næste 8 minutter. Det viste sig, at ikke to men tre af mine i alt fire telestater var defekte. Jeg købte fire nye og skiftede alle sammen. Jeg blev færdig for en lille time siden, og alt ser ud til at virke præcis som det skal! Dejligt.
Jeg fik et godt tilbud på fire Wavin Tigris telestater, sikrede mig at de kunne leveres tilbage hvis ikke de virkede, og tog chancen. Jeg håber at de virker som de skal i det lange løb :)
Tak for hjælpen med fejlfinding!
Mvh vang42
VVS-Ekspert
Skrevet d. 12 november 2016 klokken 07:45
Det var rigtigt godt du fik det klaret og du er selvfølgelig velkommen en anden gang.
Jeg håber ar du vil give os et par ord på vejen på Trustpilot mange tak på forhånd.
Mvh dan
Telestater defekte?
.. Eller har du også et VVS spørgsmål som du ønsker professionel hjælp til ..
Så skal du blot blive medlem hos Dansk VVSforum eller registrere dig via Facebook
Du kan også kigge i vores VVSarkiv eller søge efter svar i den store VVS guide