Wirsbo / Uponor telestater
JanT
DVF Medlem
Efter 15 år i huset begynder gulvvarmen at svigte i nogle rum.
Huset har gulvvarme der er styret af en Wirsbo Genius trådløs styring.
Batterierne er lige skiftet i alle følerne i alle rum, og signalet på
hovedstationen er max. fra samtlige følere (signalstyrke 4)
Der er dog reduceret / ingen varme i flere rum.
Jeg har "tjekket" stifterne på reguleringsventilerne på manifolden, disse kan alle trykkes 2-3 mm ned og returnerer til topstilling uden problemer.
De grønne hætter på telestaterne er alle håndvarme i forskellige niveauer.
- også dem til rummene, hvor varmen ikke virker / er reduceret.
Mistanken er alligevel rettet mod telestaterne.
Jeg har prøvet at afmontere en telestat, og "stripse" stiften på reguleringsventilen, så den var max. nedpresset. Efter ~ 36 timer var der varme på gulvet i rummet.
(der er 14 cm beton og to lag armering, der skal varmes op, så det tager lidt tid)
Efter forsøget monterede jeg telestaten igen, og varmen forsvandt igen i løbet af et par dage.
Konklusionen på forsøget er, at varmestrengen virker, når stiften er trykket ned.
Specifikationen på telestaterne er 24V / 2W
Der er 21,9V i spændingsforskel, den bruger 110mA, hvilket giver ~ 2,4W
det passer godt med, at telestaten er håndvarm = der kaldes på varme.
Spørgsmål:
Min konklusion er, at der er noget galt med telestaten.
- den må være holdt op med at trykke på stiften
Er det en kendt fejl, at telestaterne bliver trætte med tiden?
Eller er der andre muligheder?
m.v.h
JanT
DVF Medlem
Skrevet d. 14 januar 2018 klokken 21:36
Efter 15 år i huset begynder gulvvarmen at svigte i nogle rum.
Huset har gulvvarme der er styret af en Wirsbo Genius trådløs styring.
Batterierne er lige skiftet i alle følerne i alle rum, og signalet på
hovedstationen er max. fra samtlige følere (signalstyrke 4)
Der er dog reduceret / ingen varme i flere rum.
Jeg har "tjekket" stifterne på reguleringsventilerne på manifolden, disse kan alle trykkes 2-3 mm ned og returnerer til topstilling uden problemer.
De grønne hætter på telestaterne er alle håndvarme i forskellige niveauer.
- også dem til rummene, hvor varmen ikke virker / er reduceret.
Mistanken er alligevel rettet mod telestaterne.
Jeg har prøvet at afmontere en telestat, og "stripse" stiften på reguleringsventilen, så den var max. nedpresset. Efter ~ 36 timer var der varme på gulvet i rummet.
(der er 14 cm beton og to lag armering, der skal varmes op, så det tager lidt tid)
Efter forsøget monterede jeg telestaten igen, og varmen forsvandt igen i løbet af et par dage.
Konklusionen på forsøget er, at varmestrengen virker, når stiften er trykket ned.
Specifikationen på telestaterne er 24V / 2W
Der er 21,9V i spændingsforskel, den bruger 110mA, hvilket giver ~ 2,4W
det passer godt med, at telestaten er håndvarm = der kaldes på varme.
Spørgsmål:
Min konklusion er, at der er noget galt med telestaten.
- den må være holdt op med at trykke på stiften
Er det en kendt fejl, at telestaterne bliver trætte med tiden?
Eller er der andre muligheder?
m.v.h
JanT
Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori
dan
VVS-Ekspert
VVS-Ekspert
Skrevet d. 15 januar 2018 klokken 16:04
hej jan og velkommen til
det kunne godt tyde på at dine telestater er ved at stå af.
jeg kan sende dig en prøve telestat som du altid kan returnere hvis det ikke virker men jeg kunne godt tænke mig nogle billeder af dit system samt billeder af oplysninger på din telestet.
så ser jeg på det mvh dan