Forside → Styring af VVB

Styring af VVB

qabi
DVF Medlem

Skrevet d. 16 oktober 2022 klokken 09:29


Anlæg:


- Eget fyr med Magna3 pumpe der kører konstanttryk
- I hus fordeler fremløb sig i 3: Til gulvvarmeshunt, til VVB og til en radiator (håndklædetørrer uden termostat).
- Der er desværre ikke rigtigt noget dykrør i VVB. Så skal man ihvertfald åbne og bruge det samme som el-termostaten bruger (det er en kombi vandvarmer).


Problem 1: når for mange af gulvene beder om varme, og pumpen i gulv-shunten kører, får VVB og radiator ikke noget flow. Kommer lidt an på indstillingen på hovedpumpen: konstanttryk klarer det i de fleste tilfælde, ellers skal den sættes på "maksimum" = ca. 40 watt, og så får "alle" noget varmt vand.


Problem 2: Når fyret kører pause-mode så bliver varmen trykket ud af vandvarmeren lynhurtigt. Hovedpumpen slukker ved 50 grader, så det er ikke (alene) dennes skyld. Måske fordi gulv-shunten kan lave lidt flow i hoved-strengen, eller også måske "naturligt" flow. Og så returventilen der står åben i denne situation.


Kan man gøre mere for at styre flowet så det altid vil fordele sig til gulve, VVB og radiator, og gulvene ikke tager det hele?


Kan man udskifte returventilen på VVB til noget andet så der sikres opvarmning når der er varme i fremløbet, OG sikre at der ikke er cirkulation igennem den, når der IKKE er varme i fremløbet?


På forhånd tak for alle gode forslag og konstruktive kommentarer :)


 

Lignende VVS Spørgsmål i samme kategori


 4 kommentarer
dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 16 oktober 2022 klokken 10:26


Hej velkommen til


Hvilken varmekilde har du?


Prøv at skrue ned for pumpe styrke på gulvvarme og sætte thermostat til max 35 grader.


Sæt magna pumpe på konstant mellem trin og se hvad der sker 

qabi
DVF Medlem

Skrevet d. 16 oktober 2022 klokken 10:41


Hej,


Varmekilde er træpillefyr i anden bygning.


Jeg glemte at oplyse følgende: gulvvarmepumpe står på minimum, ventil på gulvvarmesjunt står på 3 (=30 grader?). Flow på denne ventil er skruet lidt ned. Kan ikke helt huske hvor meget, men noget.


Jeg ved at det bedste mht. VVB vil være rigtig VVB-prioritering med motorventil osv. men jeg prøver om jeg kan finde en løsning, hvor jeg ikke skal til at grave flere kabler ned osv.


Magna3 pumpen kører konstanttryk med maksimal løftehøjde (3,46 meter).

dan
VVS-Ekspert

Skrevet d. 16 oktober 2022 klokken 10:49


Tænker at du skal have et firma til at kigge på systemet og hvor der bør optimeres i forhold til styring 

qabi
DVF Medlem

Skrevet d. 16 oktober 2022 klokken 10:51


Det har jeg også prøvet men de har vist allesammen lidt travlt :)


SÅ jeg tænkte bare at der måske kunne findes lidt inspiration her, til evt. alternative løsninger til styring af især VVB - altså alternativ til bare simpel returventil.


Tak for hjælpen - jeg finder en VVS'er til at kigge nærmere på det :)

Styring af VVB